Cum să echipezi o stație de control a pompelor pentru pomparea apei la nave de la dig?

Artem
1
raspunsul
150
vizite

Bine ai venit! Am o întrebare de genul acesta. Pe șantier există 6 rezervoare de apă potabilă, pe același șantier se află un container unde există o pompă care va pompa apa la dig la nave.

Cum trebuie amenajată stația de control a pompei? Va fi necesar să instalați un contactor în tabloul de comandă care furnizează stația de control? Sau este suficient de simplu pentru a alimenta mașina?

Adaug o fotografie cu pompa. Mulțumesc tuturor pentru răspunsuri!

Comentarii vizitatorilor
  1. expert
    Nikolay Fedorenko
    expert

    Bună după-amiază Stația de control a pompei atunci când utilizați 6 unități de pompare este necesară. Acest lucru este nu numai convenabil, dar, de asemenea, crește performanța tuturor dispozitivelor, extinde durata lor de funcționare.

    În cazul dvs., este recomandat să utilizați o stație de control a aceluiași producător ca pompele (fotografia arată că aceasta este Wilo). Dulapurile de control Vilo sunt proiectate să funcționeze cu 1-6 pompe, adică. în cazul dumneavoastră, un cabinet este suficient. Dar puteți utiliza orice alte stații, inclusiv Ruse realizate, care sunt potrivite pentru parametrii tehnici.

    Echipamentul de bază al stației de control ar trebui să includă:

    - comutator pentru control manual;
    - ansamblu siguranță;
    - unitate de control de fază;
    - convertor de frecvență;
    - unitate responsabilă pentru oprirea de urgență;
    - releu termic + senzori necesari în funcționalitate.

    Puteți citi mai multe despre stațiile de control ale echipamentelor de pompare, precum și criteriile de selecție pe site-ul nostru.

    Atunci când alegeți între un contactor și un întreruptor de alimentare, ar trebui să fie preferată prima opțiune. Contactatorul este proiectat pentru pornire / oprire privată, incl. la distanță. În plus, contactorul este mai preferabil pentru echipamentele de mare putere și este de asemenea capabil să amortizeze interferențele care afectează în mod negativ funcționarea pompelor. Prin urmare, dacă decideți să instalați o stație de control, nu vă lăsați pe un contactor electromagnetic bun.

bazine

Pompe

încălzirea