Musím položiť pancierový kábel do potrubia?

vladimir
2
odpoveď
184
prezerania

Vitajte! Pancierový kábel bude nainštalovaný z podzemného stĺpu v dome. Má sa položiť na tehlový podklad, t.j. ale žiaruvzdorná základňa. Ak nie je možné ochrannú rúru v zemi použiť na položenie takéhoto kábla, stojí za to dať kábel do kovovej rúry v určenom podzemí?

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Amir Gumarov
    expert

    ahoj Ak plánujete spustiť presne obrnený kábel, potom jeho umiestnenie do kovovej rúry v podzemí nemá veľký zmysel. To je, ak očakávate dodatočnú ochranu kábla. Môžem vás ubezpečiť, že v tomto prípade to nie je potrebné.

    Na druhej strane má táto myšlienka zmysel v praktickom zmysle, v takom prípade by bolo ľahšie odstrániť alebo presunúť pancierový kábel. Ale pre také riešenie, a plastová rúrka je vhodná, ktorá tiež stojí niekoľkokrát lacnejšie.

  2. expert
    Vasily Borutsky
    expert

    Dobré popoludnie, Vladimir.

    Považujem za potrebné vás varovať - ​​vstup vzduchu je povolený z leteckého vedenia. Káblový zostup pozdĺž podpory organizácie siete vyžaduje koordináciu. Druh vstupu je regulovaný „Sprievodnými materiálmi pre napájanie súkromných domov, chát, záhradných domov ...“. Aby som požiadavky nezopakoval, priložil som snímku obrazovky stránky dokumentu. Odporúča sa vykonávať aj káblové rozvody vo vnútri dvora.

    Dovoľte mi vysvetliť dôvody týchto požiadaviek - organizácie poskytujúce napájanie sa zasadzujú za vizualizáciu obvodov s cieľom znížiť pravdepodobnosť krádeže elektriny.