Kontrolka 220 V LED bliká - ako to opraviť?

vladimir
1
odpoveď
234
prezerania

Vitajte! Potrebujete kvalifikovanú radu.

Moja 220V lineárna LED lampa začala blikať po zapnutí. 20-30 minút podľa toho „zrýchli alebo zahreje“ a potom svieti v plnej sile. Po prečítaní na internete si myslím, že dôvody sú v vyhladzovacom kondenzátore vodiča, ak som správne porozumel. V kondenzátore sú dva kondenzátory: 1 pri 22 uf pri 400 V a 2 pri 2,2 uf pri 400 V. Na internete píšu, že sa to dá vyriešiť inštaláciou kondenzátora s väčšou kapacitou.

Takže otázky sú:

  • Ktorý z nich vyhladzuje?
  • Je možné k nemu pripojiť paralelne a tým zvýšiť kapacitu dvakrát? A je to dokonca možné a pomôže?

Bol by som vďačný všetkým za radu. Vopred ďakujem.

PS: Neexistuje žiadny podsvietený spínač. Podľa schémy prepínač stojí správne - vo fáze prerušenia. Prikladám fotografiu vodiča.

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Vasily Borutsky
    expert

    Dobré popoludnie, Vladimir.

    Konštrukčné zmeny elektrických inštalácií, ktoré neboli schválené výrobcom alebo vývojárom, PUE zakazujú. Samozrejme ich nedajú do väzenia za vylepšenie konvertora, ale vylepšený vodič sa môže ukázať ako „baňa“ - niekedy to bude blízko, čo napríklad spôsobí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

    Stále odpoviem na vaše otázky:
    - vyhladzovací kondenzátor má veľkú kapacitu / výkon;
    - jeho paralelná inštalácia - zvýši kapacitu (zdvojnásobí sa, ak prvý kondenzátor nestratil kapacitu).

    Odporúčam vám začať hľadať príčiny meraním napätia napájajúceho dom, byt - pamätajte, že údaje na prístroji „nekráčajú“. Potom zmerajte napätie na výstupe. Potom môžete zmerať kapacitu kondenzátorov kondenzátora. Myslím, že poznáte zariadenia.

    Pomalé „vyhorenie“ žiarovky sa dá interpretovať ako pomalá sústava kapacity kondenzátora. Vzhľad tohto efektu je opäť vysvetlený lacnosťou zariadenia a jeho prvkov - kondenzátor rýchlo „vyschol“ a stratil kapacitu.

    A ďalší tip - pozrite sa na napätie lampy. Ak je uvedený rozsah „180 ~ 250“ voltov, potom je žiarovka vysokej kvality. Ak to stojí "230 voltov" - máte lacnú LED. Preto je typické, že ruské siete blikajú od rušenia. To znamená, že problém môže vyriešiť aj výmena lacnej žiarovky za drahú.