Keď zapnete vodovodný systém, stlmte svetlo v dome

víťaz
2
odpoveď
267
návštevy

Zdravím všetkých. V vidieckom dome je nainštalovaný kotol Galan, vodná nádrž Ariston a vodné čerpadlo Alco.

Pred prechodom na Mosenergo (ktoré sa stalo súčasťou novej Moskvy) všetko fungovalo bez komentára. Po zapnutí kotla alebo nádrže sa osvetlenie prudko stlmí a čerpadlo pracuje bez vypnutia. Pridelený výkon je 8 kW, kotol 6 kW, nádrž 2,5 kW. Nezapíname ho súčasne.

Čo treba urobiť, aby všetko fungovalo tak, ako by malo? Vopred vám ďakujem.

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Vasily Borutsky
    expert

    „Symptómy“ sú dosť zvláštne. Vyzerá to ako nízke napätie, ale nie je jasné, ako je to v dôsledku zmeny dodávateľa elektriny - zariadenie zostáva rovnaké. A zahrnutie akumulačného ohrievača vody s výkonom 2,5 kW by sa teoreticky nemalo hádať.

    Na objasnenie situácie je potrebné na začiatku zmerať vstupné napätie: prvýkrát bez zaťaženia, druhé - keď je osvetlenie slabé. Podľa GOST by vstupné napätie malo byť 230 V plus / mínus 10%. Ak je nižšia, je to dôvod na sťažnosť adresovanú spoločnosti zaoberajúcej sa predajom energie. Vo všeobecnosti to nie je neobvyklé v letných chatkách kvôli opotrebovaným a netechnickým sieťam. Môžete čakať na odpoveď na dlhú dobu - sieťári budú vinu všetkého na vnútorných sieťach na vašich dáchách a letné chatové družstvo - naopak, na rozvodniach a chrbticových sieťach.

    Ak je vstupné napätie normálne, je možné, že kontakty na ističi vstupného obvodu sú spálené. Skontrolujte funkčnosť alebo vymeňte za nový. Toto nie je veľmi pravdepodobná možnosť, nemožno ju však vylúčiť.

    Bez toho, aby sme sa vzdali boja o dodávku elektrickej energie náležitej kvality, je možné tento problém vyriešiť lokálne, aj keď existuje diskusia a súdne spory. Stačí vložiť stabilizátor s výkonom 10 kW (alebo podobne). Keďže problémom nie je impulzný šum, ale skôr dlhodobý pokles napätia, môžete sa vyhnúť najlacnejšej možnosti s nízkou rýchlosťou - elektromechanickému alebo reléovému zariadeniu.

  2. expert
    Amir Gumarov
    expert

    Dobré popoludnie, Victor. Zmena dodávateľa môže len vysvetliť „jav“.

    Dovoľte mi vysvetliť: Mosenergo, ktorý prijal siete, nariadil prehliadnuť siete pre linkový personál.Pracovníci trafostanice po preskúmaní trakčnej stanice vašej letnej chaty našli na transformátore regulátor napätia, ktorý sa dostal do krajnej polohy - zodpovedá zvýšenému napätiu. Ako taký boli ansapfy prevedené predchádzajúcim vlastníkom, aby sa zabezpečilo prijateľné napätie v odľahlých chatkách. Ak si sťažujete, montéri dorazí do vzduchu. Po zistení relevantnosti vašej sťažnosti požiadajú rozvodne, aby obnovili „status quo“ prepínača.

    Budete čakať dlho. Uvidíte, či je pod vstupom do vášho vidieckeho domu uzemnená slučka. Ak nie, namontujte ho. Krok za krokom, ako to urobiť dobre maľované tu.

    Odporúča sa tiež hľadať prítomnosť opakovaného uzemnenia nulového vodiča na rozvodnom vedení vašej letnej chaty. Pozemné svahy by sa mali sledovať v intervaloch 200 metrov. Vyrábajú sa drôtom D10 - k poznámke sa pripojí všeobecný obrázok (zostup ľavého dolného háčika by mal začať drôtom). Ak nie sú žiadne uzemňovacie svahy, mal by ich namontovať majiteľ nadzemného vedenia.

    Jednou z úloh opakovaného uzemnenia je „vrátiť“ nulový potenciál na nulový vodič. Ak je na vonkajšom vedení fázová nerovnováha - nevyvážené zaťaženie -, uzemnenie zachráni situáciu „zvýšením napätia“. Nebudem popisovať túto teóriu - pre nepripravenú osobu bude ťažké.

    Je zlé, že ste nespĺňali limit 8-kilowed - medzi uvedenými zariadeniami nie je osvetlenie, elektrický sporák, chladnička alebo iné všeobecne akceptované zariadenia. Čaj nepečíte?