Ako si vybrať RCD a difavtomat v elektrickej sieti vidieckeho domu?
ahoj Prosím, pomôžte mi pochopiť súčasnú situáciu (model). V mojom vidieckom dome je pripojené jednofázové napätie 220 voltov. Elektrikári tiež pripojili nasledujúce vybavenie: vstupný automatický stroj, merač, automatické stroje pre každú linku s pripojeným „UZM-51“.
Chcem, ak je to možné:
- Medzi vstupný stroj a počítadlo pripojte (pridajte) druhý „UZM-51“ (v prípade poruchy už pripojenej) a tiež pripojte RCD pred požiarom;
- Všetky stroje (okrem vstupného) by mali byť nahradené difavtomatmi s pripojením už existujúceho „UZM-51“, alebo môže byť lepšie nechať stroje už pripojené, to znamená, že všetko je také, aké sú, ale pripojiť k nim RCD od elektrického šoku.
Ktorá možnosť je vhodnejšia (lepšia) neviem. Pokiaľ viem, difavtomat je automatický stroj + RCD v jednom zariadení? A prosím pomôžte mi vyzdvihnúť RCD a difavtomat podľa typu a prúdu (mA). Ak je to možné, ukážte, ako to všetko prepojiť. Vopred ďakujeme za pomoc.
Komentáre návštevníkov
Pridajte komentár
Dobré popoludnie, Alexander.
Z prvého odseku vašej otázky som si uvedomil, že po každom automatickom vypínači odchádzajúcej linky bola namontovaná UZM-51.
Po preštudovaní PUE zistíte, že zvyčajne nie je potrebné inštalovať RCD do výstupných vedení smerujúcich do stacionárnych zariadení, svietidiel, svetelných sietí. Zistite, prečo to stavitelia urobili. Všimol som si, že by mohli sledovať projekt. Keby tam nebol, znamená to, že si účtovali cenu práce.
K tejto odpovedi prikladám typický diagram pripojenia UZM-51, prečítajte si ho. Ako je z toho zrejmé, RCD je inštalovaný medzi meračom a ističmi výstupných vedení. Pred meračom by mal byť úvodný stroj. Pravidlá nestanovujú žiadne ďalšie RCD.
Váš UZO slúži na odpojenie siete, keď napätie klesne pod 160 V alebo nad 280 V. Chráni tiež zariadenie pred prepätím spôsobeným bleskovými výbojmi a inými silnými externými záťažami.
Nerozumiem túžbe nahradiť už nainštalované ističe inými. Potrebujem motiváciu, ktorú ste nenavrhli. Ak menovité prúdy strojov zodpovedajú povoleným prúdom výstupných vodičov, nie je potrebné nič meniť.
Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom je možné použiť UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Iba si musíte zvoliť správne ampéry (25A - toto je príklad) - nezaťažujete svoju sieť.
Nevidím potrebu spojiť požiarnu bezpečnosť RCD spolu s „anti-traumatickým“ - to je môj názor. Dovoľte mi vysvetliť: 30 miliampéra bude fungovať a ak je izolácia drôtov prerušená prúdom, ktorý nespôsobuje požiar, nebude k dispozícii dostatok energie.
Výber RCD nainštalovaných v sérii je podrobne uvedený tu v tomto článku.