Otázky týkajúce sa usporiadania systému založeného na septiku „Unilos Astra“

vladimir
1
odpoveď
261
preskúmanie

ahoj Zaujíma ma niekoľko otázok, možno niekto vie.

Prvým je to, že rúrka na nútené vypúšťanie do septika je umiestnená v uhle smerom nahor, takže zostávajúca tekutina po vypnutí čerpadla Jilex tečie späť. Prečo je to potrebné?

Druhý - septik "Unilos Astra" má v riadiacej jednotke LED, ktorá by sa mala jasne svietiť, len keď sa objaví núdzový plavák, to znamená, že už znamená jeho prítomnosť v stanici. Prečo som nútený dať plavák na usporiadanie poplachu? Každá spoločnosť má k tejto otázke vlastný prístup?

A posledný - môžem použiť snímač hladiny PDO-N501-43 (PDU-R501-85) alebo LEO ako snímač hladiny vody?

Vopred ďakujem.

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Nikolay Fedorenko
    expert

    Dobré popoludnie, Vladimir. Poďme do poriadku.

    1. Nútené odtokové potrubie je umiestnené pod uhlom nahor, aby sa v zime „neroztrhlo“. Všetka tekutina steká späť a zostáva prázdna. Vo vnútri septika sa vyskytuje bakteriálna aktivita, ktorá vedie k udržiavaniu teploty približne + 40 ° C.
    ———-
    2. Unilos Astra je plne automatizovaná a vybavená riadiacou jednotkou. V prípade nehody (potrubia upchaté, výstupné potrubie pre spracované odpadové vody, nadmerné súčasné vypúšťanie do zbernej komory) je možné kriticky zvýšiť hladinu vody. Táto situácia vedie k pretečeniu v mieste inštalácie riadiacej jednotky. Bez alarmu dôjde ku skratu a úplnej poruche kanalizačného systému vášho domu. Na objasnenie pozri obrázok 1, ktorý som pripojil k odpovedi.

    Senzor, o ktorom píšete, je vizuálne prístupný iba pri zdvihnutom kryte. Nie je možné predvídať, kedy je potrebné skontrolovať. Signálna lampa je inštalovaná z dôvodu pohodlia najčastejšie na veko samotnej septiky. Obrázok 2 - pohľad na poplach a obrázok 3 - jeho pohľad, keď je nainštalovaný s doplnkom na poklop. Signálnu lampu je možné priviesť na stĺp alebo priamo do domu podľa vášho želania. Existujú modernejšie modely s GPS vysielačom, táto konfigurácia vysiela signál do mobilného telefónu.

    Charakteristickou črtou septikov Astra je elektromagnetický ventil, ktorý prepína prevádzkové režimy. Je to on, kto poskytuje vysokú úroveň čistenia až do 98% a riadi systém práce. Zároveň je to najslabší bod.Je citlivý na prepätie, preto je potrebné nainštalovať stabilizátor napätia.

    Upozorňujeme, že výrobca v záručnom liste naznačuje potrebu stabilizátora. V prípade jej neprítomnosti sa záruka neuplatňuje.

    Ak solenoidový ventil zlyhá, systém úplne prestane fungovať. V prípade výpadku napájania je lepšie sa vopred obávať prerušiteľného napájania.
    ———-
    3. Senzory, ktoré zadáte, sa používajú na iné účely. Spočiatku neboli určené na odtok.
    Okrem toho vám odporúčam oboznámiť sa tento článok na našich webových stránkach.

    Priložené fotografie:

bazény

čerpadlá

otepľovanie