Vodomer je nainštalovaný vertikálne, ale vyžaduje vodorovnú polohu. Je to správne?
Dobrý deň! V našom byte je nainštalovaný vertikálny vodomer. Teraz prechádzate ďalším štátnym overením vodomeru a my sme požiadaní o ich opätovnú registráciu. dokumenty na zmenu inštalácie počítadla vo vodorovnej polohe.
Je to požiadavka? Ktoré regulačné dokumenty vedú dodávateľa vody k nám, neboli vysvetlené. Znalcom, poskytnite kvalifikované informácie k našej otázke. Ďakujem
Komentáre návštevníkov
Pridajte komentár
Dobrý večer Neurčili ste úplne jasne svoju otázku. Ako to chápem, požaduje sa, aby ste nenahrádzali dokumenty na zmenu počítadla do vodorovnej polohy, ale aby ste nahradili počítadlo zmenou projektovej dokumentácie?
Takáto vlna medzi pracovníkmi vodnej sféry sa prehnala asi pred 5 rokmi. Testéri masívne požadovali horizontálnu inštaláciu počítadla. Ich hystéria je spôsobená skutočnosťou, že niektoré meracie zariadenia údajne nesprávne upevňujú prívod vody vo zvislej polohe a asi 30 litrov za mesiac opúšťa byt bez toho, aby sa to bralo do úvahy. Takže, približné čísla, nepamätám si presne, boli nejaké haliere. Medzitým nemôžu vždy zdôvodniť svoje požiadavky dokumentmi, ak sú meracie zariadenia v súlade s GOST.
Pozrime sa, čo dokumenty hovoria. Pozrel som sa konkrétne na tých čerstvých, myslel som si, že sa možno niečo zmenilo, ale nie:
1. Pozeráme sa „Pokyny na výber, inštaláciu a prevádzku meračov a reguláciu toku tepla, chladu a horúcej vody„Bod IV -„ Požiadavky na meracie prístroje na studenú a teplú vodu v bytoch a vypracovanie projektov na ich inštaláciu, inštaláciu a uvedenie do prevádzky “. A tu je to, čo hovorí: „v súlade s popisom typu merača môžu byť inštalované v horizontálnej a vertikálnej polohe“.
2. Ďalší dokument je „SP 30.13330.2012 Vnútorné zásobovanie vodou a kanalizácia budov. Aktualizované vydanie protokolu SNiP 2.04.01-85". V článku 7.2.6 citujem: „Vodomery na teplú a studenú vodu by sa mali inštalovať v horizontálnych úsekoch potrubí. Je povolené inštalovať vodomery na zvislé alebo naklonené časti potrubí, ak je takáto inštalácia stanovená v pasovom meradle.Pri umiestňovaní meračov studenej a teplej vody v byte na zvislé časti potrubí je povolené používať merače, ktoré sú v súlade s metrologickou triedou A (podľa súčasných noriem pre vodomery). ““
Tam máš. tj je potrebné sa riadiť vyznačením v pase zariadenia (a zvyčajne na samotnom zariadení) podľa typu inštalácie:
1. Inštalácia iba vo vodorovnej rovine - „N“.
2. Zvislá montáž - „V“.
3. Ľubovoľné - „H, V“.
Osobne sa teda riadim regulačnými dokumentmi, pretože požiadavky kontrolórov nie sú vhodné. A mimochodom, už dávno som videl podobnú otázku na jednej z webových stránok reformy bývania a komunálnych služieb, a potom odborníci tiež odpovedali, že tieto požiadavky nie sú primerané a oficiálne odôvodnené.