Je možné umiestniť koaxiálny komín vo výške 30 cm od zeme?
Vitajte! Plánujeme prepojiť dvojpodlažný tehlový dom so suterénom s plynovodom. Vybrali sme jednokruhový plynový kotol s uzavretou spaľovacou komorou (kotol bude umiestnený v suteréne). Pri výbere komína sa vyskytol problém.
Chceli by sme nainštalovať koaxiálnu rúru, ale maximálna vzdialenosť pozdĺž vonkajšej steny domu od zeme k osi rúry je 30 cm. Existujú v tejto situácii nejaké spôsoby, ako nainštalovať koaxiálnu rúru? Alebo by sme mali zvážiť iné možnosti?
Komentáre návštevníkov
Pridajte komentár
Dobré popoludnie
Vaša otázka je dosť komplikovaná a mala by sa považovať skôr za projekt, ale neposkytli ste nám ju. Takéto usporiadanie komína v regulačnej dokumentácii je zároveň iba poradného charakteru.
Takže podľa SP 42-101-2003 „Všeobecné ustanovenia pre projektovanie a konštrukciu rozvodov plynu z kovových a polyetylénových rúr“„Otvory dymových potrubí na fasáde bytového domu počas odstraňovania spalín z plynových vykurovacích zariadení cez vonkajšiu stenu bez inštalovania vertikálneho kanála by sa mali umiestňovať v súlade s inštalačnými pokynmi pre plynové zariadenia výrobcu, ale aspoň:
- 2,0 m od úrovne zeme;
- 0,5 m vodorovne od okien, dverí a otvorených vetracích otvorov (mriežok);
- 0,5 m nad horným okrajom okien, dverí a vetracích mriežok;
- 1,0 m vertikálne k oknám pri vkladaní otvorov pod ne.
Uvedené vzdialenosti neplatia pre okenné otvory naplnené sklenenými blokmi. Umiestnenie kanálových otvorov na fasáde budov pod vetracou mriežkou nie je povolené. Najmenšia vzdialenosť medzi dvoma otvormi kanála na fasáde budovy by mala byť horizontálne najmenej 1,0 ma vertikálne 2,0 m. ““
Toto je aplikácia PG 21 (poradenská, nezáväzná). Vo všeobecnosti sme zatiaľ nevyvinuli súbor požiadaviek na koaxiálne komínové systémy, existuje veľa medzier. Na rozdiel od prísnych vertikálnych požiadaviek.
Môžem povedať, že váš projekt bude pravdepodobne prerušený v zárodku z dôvodu nedodržania požiarnej bezpečnosti. Tu je potrebné sa pozerať regionálne a konzultovať s inžiniermi konkrétneho plynárenského hospodárstva.Aj keď osobne tiež nechápem, ako budete chrániť komínové plynové potrubie pred smetím, mrazom, snehom, deťmi, domácimi miláčikmi a inými vecami, 30 cm od zeme.
Vyžadujú sa aj aerodynamické výpočty, ktoré sa tiež môžu stať základom zlyhania. Ale som tu pre vás pokojný, pretože také práce, ako je inštalácia plynového kotla, vykonávajú odborníci so schválením a schválením schémy, ktorú vyvinula aj osoba s technickým zázemím.
Stála ma ďalšia otázka. Podľa projektovej dokumentácie existujú otázky týkajúce sa usporiadania kotolne, na ktorú existujú aj určité požiadavky. Veľkosť miestnosti, prítomnosť okna, aj keď hovoríme o suteréne (Mimochodom, relatívne nedávno to bolo možné vybaviť kotolne v priestoroch tohto typu). Ale opäť je tu veľmi málo informácií o tejto otázke. Mali by ste ísť do plynárenskej ekonomiky v mieste bydliska, s projektovou dokumentáciou domu a približnou schémou kotolne, výstupu z komína, konzultovať.