Vyrovnanie potrubia - odkvapkávacia spodná príruba chladiča

alexander
1
odpoveď
126
návštevy

Spodná príruba chladiča tečie. Pri výmene som upozornil na nesúlad medzi stredovými vzdialenosťami chladiča a guľového ventilu. Rozumiem tomuto kovu správne. Sú potrubia vystavené nadmernému stresu?

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    ahoj Správne si myslíte, že čím viac sa vzdialenostiam medzi guľovým ventilom a radiátorom nezhodujú, tým väčšie je napätie v oblasti kovového spojenia. To zase vedie k úniku.

    Na priloženej fotografii však tieto odchýlky nie sú viditeľné. Možno je to záležitosť z uhla alebo na fotografii, ktorú jednoducho nevidíte. V prípade kovových rúrok takéto chyby zriedka vedú k úniku, najmä v oblasti spodnej príruby chladiča. Preto navrhujem nahradiť vinutie v oblasti žeriavu a príruby. Ak to nepomôže, vymeňte príslušné položky. V 90% prípadov tieto akcie stačia na vyriešenie problému.

    Je možné, že stále musíte tráviť kovové rúry a robiť správne zarovnanie. Pre dobrého špecialistu to nie je problém, tu je príklad takejto práce.

    Priložené fotografie:

bazény

čerpadlá

otepľovanie