Ochranné relé pre obehové čerpadlo vo vykurovacom systéme

Sergei
1
odpoveď
130
názory

V garáži s ústredným kúrením nedochádza k cirkulácii vody (analýza na konci riadku a v predchádzajúcich boxoch neboli žiadne podložky), bolo rozhodnuté uviesť cirkulačné čerpadlo (typ UNIPUMP UPС 25-60 130). Za predpokladu nehôd / opráv v zime v garážach chcem chrániť pred prevádzkou suchého čerpadla. Čo odporučiť, aby sa zistilo, že v tomto prípade by bolo čerpadlo vypnuté?

Komentáre návštevníkov
  1. odborník
    Alexey Dedyulin
    odborník

    Dobrý deň, Sergey.

    Priemer potrubných potrubí nie je uvedený vy, ale nebudem sa zameriavať na čerpadlo. Preto si myslím, že by ste mali zvoliť prepínač prietoku zo série WF-15 ~ 50. Čísla za označením série sú Øpodmienky. Stredné hodnoty sú 20, 25, 32, 40. Rozsah výkonu elektrických motorov, ktoré môže relé vypnúť, je 200 ~ 1200 W. Maximálna teplota nosiča tepla je 110 stupňov. Screenshoty: vzhľad a vlastnosti, ako aj schéma pripojenia WF - pripojené.

    Priložené fotografie:

bazény

lodičky

otepľovanie