Umiestnenie vonkajšej jednotky split systému na glazúrovanú lodžiu

Anatoly
1
odpoveď
168
návštevy

Je možné umiestniť vonkajšiu jednotku deleného systému nie na vonkajšiu stenu budovy, ale umiestniť ju na zasklenú lodžiu? Aké prekvapenia tu môžete očakávať?

Toto je neštandardné umiestnenie vonkajšej jednotky a ja som sa nestretol s diskusiou o možných problémoch s týmto umiestnením vonkajšej jednotky. Vopred ďakujem, ak niekto podporuje túto tému.

Komentáre návštevníkov
  1. expert
    Alexey Dedyulin
    expert

    Dobré popoludnie, Anatoly. Je to možné a existujú dve možnosti.

    1. Poloha je totožná so štandardnou ulicou. Blok by mal byť umiestnený oproti otváraciemu krídlu. Vo všeobecnosti by na balkóne / lodžii mali byť najmenej tri. Ak nedôjde k nedostatočnému vetraniu / cirkulácii vzduchu, automatizácia klimatizácie bude fungovať a jednoducho sa vypne a nebude mať čas na chladenie / ohrievanie miestnosti.

    Je dôležité venovať pozornosť ktorej strane sa nachádza balkón / lodžia, ak je na juh, otázka sa stáva ešte naliehavejšou. Inštalácia nútenej ventilácie pomôže minimalizovať riziká spojené s vypnutím. V uzavretom priestore a v pracovnej klimatizácii môže teplota stúpnuť až o 60 stupňov.

    Nezabudnite na hluk počas prevádzky. V noci bude mať diskomfort na výber: pokračujte v počúvaní neustáleho hučania ventilátora alebo vypnite systém split.

    2. Druhá možnosť, nákladnejšie - usporiadanie skrinky / zásuvky pre klimatizáciu v miestnosti. Živé možnosti na obrázkoch: 1, 2, 3. V skutočnosti sú možnosti usporiadania oveľa väčšie a niektoré z nich vám umožňujú harmonicky integrovať vonkajšiu jednotku do miestnosti.

    Pri vybavovaní je potrebné venovať pozornosť:

    • Do veľkostí. Odporúčam vám, aby ste na mieste diskutovali so staviteľmi a odborníkmi na klimatizáciu. Jednotka vyžaduje pravidelnú údržbu a aby sa nerozložila polovica štruktúry, vopred poskytnite možnosti prístupu do všetkých uzlov. Jednotka je najčastejšie inštalovaná v skrinke s odsadením, čo je potrebné poznamenať.
    • Počet a veľkosť vetracích mriežok v skrinke. Malá plocha vetracích mriežok povedie k rovnakému problému automatickej prevádzky ako pri štandardnej inštalácii na stenu.
    • Otepľovania. Aby ste sa vyhli trvalým problémom s kondenzátom v zime, mali by ste k problému pristupovať zodpovedne a venovať náležitú pozornosť izolácii prielezu.Najvýhodnejšie je použitie z extrudovanej polystyrénovej peny.

    Bez ohľadu na zvolený spôsob inštalácie bude nepretržitá prevádzka klimatizačného zariadenia zabezpečovať iba dobrý prívod / odvod vzduchu.

    Priložené fotografie:

bazény

čerpadlá

otepľovanie