Voda je zásobovaná studňou prerušovane - v čom je problém?
Čerpacia stanica je zostavená podľa schémy: dobre - spätný ventil - ponorné čerpadlo - akumulátor - tlakový spínač (RDM-5) - automatizačná jednotka (COMFORT model YA1522M).
Po zapnutí začne voda stekať pod dobrým tlakom po dobu 1 - 2 minút, potom po chvíli prestane stekať na 10 - 20 sekúnd a potom sa dostane pod dobrý tlak. Čo to môže byť?
Zdá sa, že sa akumuluje v batérii, táto zásoba sa spotrebuje a potom sa znova hromadí. Možno niečo v montážnom diagrame?
Komentáre návštevníkov
Pridajte komentár
ahoj Vyzerá to, že musíte nastaviť tlakový spínač. Táto otázka už bola posúdená a existuje odpoveď odborníka https://engineer.techinfus.com/sk/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
Môže tiež existovať príčina, že hladina vody klesá (to sa najľahšie kontroluje). Skontrolujte nastavenia automatizácie, možno ste niečo nakonfigurovali nesprávne? A hlavná otázka: bol problém od samého začiatku spustenia stanice alebo sa začal po nejakej dobe? Možné sú aj poruchy samotného ponorného čerpadla.
Problém bol s najväčšou pravdepodobnosťou od samého začiatku uvedenia čerpacej stanice do prevádzky. Mimochodom, toto je pomerne častý jav, je riešený skutočne úpravou tlakového spínača. Na YouTube sú videá, ktoré ukazujú, ako to urobiť za 4-5 minút. Na základe vašej otázky týkajúcej sa nesprávneho nastavenia môžem povedať, že je to nepravdepodobné, pretože príznaky problému naznačujú, že musíte kalibrovať tlakový spínač s pravdepodobnosťou 90% a 10%, že v samotnej čerpacej stanici sú nejaké chyby. Hladina vody nemôže klesnúť tak rýchlo, takže túto možnosť je možné okamžite vylúčiť.