Пригушена светлост у кући када укључите водовод

Вицтор
2
одговор
267
погледа

Поздрав свима. У сеоској кући су инсталирани Галан бојлер, резервоар за воду Аристон и Алцо пумпа за воду.

Пре преласка на Мосенерго (који је постао део нове Москве), све је функционисало без коментара. Сада када укључите бојлер или резервоар, осветљење се нагло смањује и пумпа ради без искључивања. Додељена снага је 8 кВ, бојлер 6 кВ, резервоар 2,5 кВ. Не укључујемо је истовремено.

Шта треба учинити да све функционише како треба? Унапред хвала

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Васили Борутски
    Стручњак

    „Симптоми“ су прилично чудни. Изгледа као низак напон, али није јасно како је то последица промене снабдевача електричном енергијом - опрема остаје иста. А укључивање акумулационог грејача воде снаге 2,5 кВ, у теорији, не би требало бити тако изгубљено.

    Да бисте разјаснили ситуацију, за почетак је потребно измерити улазни напон: први пут без оптерећења, други - када се осветљење пригуши. Према ГОСТ-у, улазни напон треба да буде 230 В плус / минус 10%. Ако је нижа, то је разлог за жалбу компанији за продају енергије. Генерално, ово није реткост у летњим викендицама, због дотрајалих и нетехничких мрежа. На одговор можете дуго чекати - мрежни радници ће све кривити на унутрашњим мрежама на својим дацхасима, а задруга за летње викендице - напротив, на мрежама подстаница и подлога.

    Ако је улазни напон нормалан, могуће је да су контакти на прекидачу улазног круга изгорели. Проверите његову исправност или замените новом. Ово није врло вероватна опција, али то се не може искључити.

    Без одустајања од борбе за снабдијевање електричном енергијом одговарајућег квалитета, могуће је, док траје расправа и парница, проблем ријешити локално. Само ставите стабилизатор са 10 кВ (или тако нешто). Пошто проблем није импулсни шум, већ дуготрајни пад напона, можете се снаћи са најјефтинијом опцијом са малом брзином - електромеханичким или релејним уређајем.

  2. Стручњак
    Амир Гумаров
    Стручњак

    Добар дан, Вицтор. Промена добављача може само објаснити „феномен“.

    Дозволите ми да објасним: Мосенерго је, прихвативши мреже, наредио да прегледа мреже за особље линије.Радници трафостанице, прегледавајући трафостаницу ваше летње кућице, пронашли су на трансформатору регулатор напона доведен у крајњи положај - одговара повишеном напону. Као такав, ансапфс је пренео претходни власник да би се осигурао прихватљив напон у удаљеним викендицама. Ако се жалите, монтери ће стићи преко ваздуха. Када утврде релевантност ваше жалбе, тражит ће од трафостаница да врате „статус куо“ прекидача.

    Дуго ћете чекати. Погледајте да ли се испод улаза у вашу сеоску кућу налази петља. Ако не, монтирајте га. Корак по корак како то учинити добро насликана овде.

    Такође је препоручљиво потражити присуство понављаног уземљења нулте жице на дистрибутивној надземној линији ваше летње кућице. Нагиб мора бити праћен у размацима од 200 метара. Израђене су помоћу жичане шипке Д10 - уз коментар се прилаже општа слика (спуштање доње леве куке треба почети жицом). Ако нема нагиба уземљења, треба их монтирати власник надземне линије.

    Један од задатака поновљеног уземљења је "враћање" нултог потенцијала у нулту жицу. Ако постоји фазна неравнотежа на надземној води - неуравнотежено оптерећење - тада уземљење спашава ситуацију "повећањем напона". Нећу описивати теорију - за неприпремљену особу то ће бити тешко.

    Лоше је што се нисте придржавали ограничења од 8 киловата - међу наведеном опремом нема осветљења, електричног шпорета, фрижидера или других опште прихваћених уређаја. Не кувате чај на ломачи?

    Приложене фотографије:

Базени

Пумпе

Загревање