Да ли треба да инсталирам славине приликом пуштања у гасовод?

Тамара
1
одговор
229
погледа

Здраво Занима ме регулаторни документ за пројектовање гасовода, у којем се налазе информације да је потребно доградити дизалице приликом пуштања у гасовод. Могу ли повезати одломак регулаторног документа? Хвала унапред.

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Евгениа Кравцхенко
    Стручњак

    Добро веце

    Информације које вас занимају приказане су у документу СП 42-103-2003 „Пројектовање и изградња гасовода од полиетиленских цеви и реконструкција дотрајалих гасовода“. „Постављање вентила на гасоводима“ је одељак 5.14, који каже да је неопходност и место запорних вентила потребно обезбедити на основу СНиП 42-01 и СП 42-101. У овом случају могу се користити метални затварачки вентили и полиетиленске славине.

    Помоћи ће и други документ - СП 62.13330.2011 * Системи за дистрибуцију гаса. Ажурирана верзија СНиП 42-01-2002 (допуњена Н 1, 2):

    5.1.7 * Препоручује се затварање вентила (уређај за искључивање) на гасоводима:

    1. на граници дистрибутивне мреже гаса и потрошње гаса;
    2. за секционисање гасовода гасоводне мреже;
    3. испред самостојећих зграда, породичних или блокираних стамбених зграда;
    4. онемогућити узводнике стамбених зграда, без обзира на број спратова;
    5. испред опреме за коришћење гаса на отвореном “итд., Погледајте документ.

    Такође, поступак убацивања утврдио је СТО Газпром 2-2.3-116-2007, из става 9 „Убацивање отвора (петље, скакача) у гасовод под притиском“:

    9.1 Убаците кроз куглични вентил.
    9.1.1. Регулише куцкање примера помоћу кугличног вентила.
    9.1.2 Врсте уписаног хоризонталног и вертикалног облика, као и информације да се на крају рада кугласти вентили остављају као линеарни баласт.

    Али генерално, ово питање треба приписати директно локалној организацији која снабдева ресурсе, као и било којој другој. Ако пројекат подразумева уградњу било које арматуре, то би требало бити тако. Уметање не врши потрошач, већ према ГОСТ Р 54983-2012, организацији која је власник или надзире мреже, и они сигурно знају како се тај процес одвија у складу са стандардима.

Базени

Пумпе

Загревање