Капи притиска у гасном котлу Китурами - како поправити?

Светлана
1
одговор
114
погледа

Добар дан Већ три године повезани смо на гас. Кад сам инсталирао бојлер, мој муж није био код куће кад га је покренуо, а нисам приметио да притисак на сензор скаче - стрелица се трза сваки пут када се бојлер укључи. Додајте воду у систем и све.

Речено нам је да то није у реду, морамо да се исперемо. Прање два пута под притиском. Пад притиска није престао. Ако је котао искључен, тлак може пасти на нулу. Када се укључи топла вода, стрелица се окреће.

Ставили су експанзијски резервоар са мембраном - ситуација се не мења. Понекад котао даје грешку што у пумпи нема довољно воде, а ми је пумпамо. Али где иде вода ако не исцури нигде? Све проверено - нема пропуштања. Не знамо шта да радимо са тим притиском ...

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Алекеи Дедиулин
    Стручњак

    Здраво, Светлана. Покушајмо да разумемо ову тешку ситуацију. Разлози пада притиска у гасном котлу могу бити различити, почећу од најједноставнијих:

    1. Трпите, али може бити да вентил за пражњење расхладне течности једноставно није добро затворен. Ако је ово решено, проблем ће бити решен.

    2. Пропуштање у систему ЦО. Морате пажљиво проверити све везе. Такође пажљиво прегледајте измењивач топлоте у котлу, може да садржи микро пукотине које узрокују овај проблем.

    3. Узрок константног пада притиска ЦО могу бити застоји у ваздушном саобраћају.

    4. Ако ниједна од ставки није помогла у решавању проблема, тада је потребно проверити аутоматизацију гасног котла. Могуће је да постоји грешка у производњи.

    У овом другом случају за дијагностичке и поправне радове морате позвати квалификованог стручњака.

Базени

Пумпе

Загревање