Питања о уређењу система заснованог на септичкој јами „Унилос Астра“
Здраво. Занима ме неколико питања, можда неко зна.
Прво је да се цев за присилно пражњење у септичкој јами налази под углом према горе, тако да преостала течност након искључења пумпе Јилек тече назад. Зашто је то потребно?
Други - септичка јама „Унилос Астра“ има ЛЕД у управљачкој јединици, која би требало да светли јаком тек када се појави пливајући случај, односно то већ подразумева његово присуство у станици. Зашто сам приморан да убацим пловак да организујем аларм? Свака компанија има свој приступ овом питању?
И последње - да ли могу да користим ПДО-Н501-43 (ПДУ-Р501-85) или ЛЕО пловачки прекидач као сензор нивоа воде?
Хвала унапред.
Коментари посетилаца
Додајте коментар
Добар дан, Владимир. Идемо редом.
1. Цев за присилну одводњу налази се под углом према горе тако да се зими не "пукне". Сва течност се одводи назад, остављајући је празном. Унутар септичке јаме долази до бактеријске активности, што доводи до одржавања температуре на око + 40 ° С.
———-
2. Унилос Астра је у потпуности аутоматизован и опремљен контролном јединицом. У случају несреће (зачепљене цеви, одводна цев за пречишћене отпадне воде, прекомерно истовремено пражњење у пријемну комору), могућ је критични пораст нивоа воде. Ова ситуација доводи до прелива на месту инсталације контролне јединице. Без аларма доћи ће до кратког споја и потпуног квара канализационог система вашег дома. За појашњење погледајте слику 1 коју сам приложио уз одговор.
Сензор о којем пишете визуелно је доступан само када се поклопац подигне. Немогуће је предвидети у ком тренутку је потребно проверити. Сигнална лампица се поставља ради практичности најчешће на поклопцу септичке јаме. Слика 2 - приказ аларма и слика 3 - његов приказ када се инсталира с опцијом на отвору. Могуће је да сигналну лампу пошаљете до стуба или директно у кућу према вашој жељи. Постоје модернији модели са ГПС предајником, ова конфигурација шаље сигнал на мобилни телефон.
Изразита карактеристика септичких јама Астра је електромагнетни вентил који пребацује режиме рада. Он обезбеђује висок ниво чишћења до 98% и контролише систем рада. То је уједно и најслабија тачка.Осетљив је на напонске нападе, па је обавезна уградња стабилизатора напона.
Имајте на уму да произвођач у гаранцијском листу наводи потребу за стабилизатором. У случају да не постоји, гаранција се не примењује.
Ако магнетни вентил не успе, систем потпуно престаје да ради. У случају нестанка струје, боље је унапред бринути о непрекидном напајању.
———-
3. Сензори које одредите користе се у друге сврхе. У почетку нису били предвиђени за одводе.
Уз то, препоручујем вам да се упознате овај чланак на нашој веб локацији.