Да ли је могуће провести пп цевовод за довод воде испод канализације на зиду?

Артиом
2
одговор
82
гледања

Поштовани, у нашем објекту је приликом постављања полипропиленских цеви за водоснабдевање стамбених просторија дошло до ситуације у којој је, како би се канал смањио, одлучено да се полипропилен проведе испод канализације на зиду. Међутим, речено нам је да се то не сме учинити ... Али нигде нисам нашао такву забрану. Молим вас помозите ми да схватим.

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Амир Гумаров
    Стручњак

    Здраво, Артиом. Ко је заправо рекао да је немогуће положити ПП цеви за водоснабдевање испод канализације на зид? Ако је ово нека врста ауторитета, онда има смисла решити то питање како бисмо разумели које су регулативе регулисане.

    И још једно питање: зашто се то не може учинити, шта се под тим конкретно мисли? Не можете положити водоводне цеви у непосредној близини канализације? Или да направите разлике тако да кутија дуж висине заптивке формира два колена? Аргументација људи који су рекли да се на овај начин не може положити ПП цеви за воду није потпуно јасна.

    Саветујем вам да прочитате чланак о стандардима, нормама и захтевима. Ако су вам водоводне и канализационе цеви положене у одвојеним кутијама и магистралама, онда њихово пресечење не крши захтеве.

  2. Алекеи

    Здраво. Можда је то значило - СП 30.13330.2016 Интерни водовод и канализација зграда: “5.4.12 Допуштено је заједничко постављање цевовода за питку воду са канализационим цевоводима само кроз канале, док канализациони цевоводи морају бити постављени испод довода воде.