Да ли је могуће поставити коаксијални димњак на висини од 30 цм од тла?
Здраво Планирамо да повежемо двоетажну циглану кућу са подрумом до гасовода. Одабрали смо једно круг гасног котла са затвореном комором за сагоревање (котао ће бити смештен у подруму). Дошло је до проблема са одабиром димњака.
Желели бисмо да уградимо коаксијалну цев, али максимална удаљеност дуж спољног зида куће од земље до осе цеви је 30 цм. Постоје ли начини да се у тој ситуацији инсталира коаксијална цев? Или бисмо требали размотрити друге могућности?
Коментари посетилаца
Додајте коментар
Добар дан
Ваше питање је прилично компликовано и требало би га сматрати пројектом, али нисте нам га доставили. Истовремено, такав распоред димњака у регулаторној документацији има само савјетодавну природу.
Дакле, према СП 42-101-2003 „Опште одредбе за пројектовање и изградњу система за дистрибуцију гаса од металних и полиетиленских цеви“: „Отвори димних канала на фасади стамбене зграде током уклањања производа сагоревања из гасне опреме за грејање кроз спољни зид без постављања вертикалног канала треба да буду постављени у складу са упутствима за уградњу опреме која користи гас од произвођача, али најмање:
- 2,0 м од нивоа земље;
- водоравно од 0,5 м до прозора, врата и отворених отвора (решетке);
- 0,5 м изнад горње ивице прозора, врата и решетки за вентилацију;
- 1,0 м вертикално према прозорима када постављате рупе испод њих.
Наведене удаљености не односе се на прозорске отворе испуњене стакленим блоковима. Постављање канала канала на фасади зграда испод вентилационог роштиља није дозвољено. Најмања удаљеност између два канала на фасади зграде треба бити најмање 1,0 м водоравно и 2,0 м вертикално. “
Ово је апликација ПГ 21 (саветодавна, не обавезујућа). Опћенито, још увијек нисмо развили скуп захтјева за коаксијалне димњачке системе, постоје велике разлике. За разлику од строгих вертикалних захтева.
Могу рећи да ће ваш пројекат вероватно бити оборен због непридржавања заштите од пожара. Овде је потребно сагледати регионално и консултовати се са инжењерима одређене гасне привреде.Иако ја лично такође не разумем како ћете заштитити димњак од уласка смећа, мраза, сњежних сметњи, дјеце, кућних љубимаца и других ствари, 30 цм од тла.
Аеродинамички прорачуни ће такође бити потребни, могу такође постати основа за неуспех. Али овде сам смирен за вас, јер такве радове као што је уградња гасног котла обављају стручњаци уз одобрење и одобрење шеме, коју такође развија особа са техничком позадином.
Било је још једно питање које ме је чувало. Постоје питања у вези са уређењем котларнице, према којем постоје и одређени захтеви, према пројектној документацији. Величина просторије, присуство прозора, чак и ако говоримо о подруму (успут, релативно недавно је било дозвољено опремити котларнице у просторијама овог типа). Али опет, о том питању има врло мало информација. Треба да одете на гасну економију у месту становања, са пројектном документацијом куће и оквирном шемом котларнице, излазом из димњака, саветујте се.