Да ли је потребно изолирати простор унутар канала за димњак између панела и сендвич цеви?

Олег
1
одговор
270
погледа

Добар дан Молим вас да се посаветујете о уређају спољног димњака камина.

Питање је следеће. Сам спољни димњак израђен је од сендвич цеви пречника 200 мм. и челика дебљине 0,8 мм, грејача 50 мм (базалт) фабричке производње. Према архитектури куће, оборили смо је декоративном кутијом 1200 * 600 израђеном од металног профила за уградњу завршних плоча (фасада куће је вентилирана од КМЕВ влакно-цементних плоча).

Реците ми да ли је потребно изолирати простор унутар кутије дуж читаве висине конструкције (8 м) између панела и сендвич цеви? Ако да, шта бисте препоручили? Хвала

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Алекеи Дедиулин
    Стручњак

    Поздрав, боље је изоловати наравно. Изолована димна цев (иако има сендвич структуру) хладиће се много спорије, што ће вам пружити одговарајуће дуже хлађење целог система грејања. Такође ће загревање повећати радни век сендвича цеви, јер споро хлађење спречава брзо сужавање-ширење цеви и, као последицу, његову деформацију. Наравно, могуће је изолирати минералном вуном, али истовремено је потребно извршити запечаћену кутију која штити минералну вуну од спољашње влаге.

Базени

Пумпе

Загревање