Нескладност цеви - капље доњу прирубницу радијатора

Александра
1
одговор
126
погледа

Доња прирубница радијатора је текла. Приликом замене скренуо сам пажњу на неусклађеност између средњих растојања радијатора и кугличног вентила. Да ли правилно разумем тај метал. да ли цеви доживљавају прекомерни стрес !?

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Алекеи Дедиулин
    Стручњак

    Здраво. Мислите исправно, што више међуцентралних растојања кугличног вентила и радијатора не одговарају, то је већи напон у подручју металне везе. Заузврат, то доводи до цурења.

    Међутим, на фотографији коју приложите ове промјене нису видљиве. Можда је то ствар из угла или на фотографији коју то једноставно не видите Код металних цеви такве грешке ретко доводе до цурења, посебно у подручју доње прирубнице радијатора. Зато предлажем замену намотаја у зони дизалице и прирубнице. Ако то не помаже, замените одговарајуће ставке. У 90% случајева ове акције ће бити довољне да реше проблем.

    Могуће је да још увек требате пробавити металне цеви, вршећи прецизно поравнање. За доброг стручњака то није проблем, ево примера таквог рада.

    Приложене фотографије:

Базени

Пумпе

Загревање