Шта ако је улаз у батерију одоздо, а излаз одозго?
У већини кругова грејања приказано је да је улаз у радијатор на врху радијатора, а излаз са друге стране (као што је Ленинград одоздо). Али видео сам другу шему - врло ретку, али која ми се чинила врло занимљивом. Наиме - улаз у доњи део радијатора, а излаз на горњи на другој страни. Чинило ми се да у овој шеми делује неколико физичких квалитета:
- Топла вода избацује хладну воду.
- Довод воде одоздо избацује ваздух.
Реците ми, да ли постоји корисност и искуство у примени такве шеме? Заиста бих то ценио.
Приложене слике:
Коментари посетилаца
Додајте коментар
Добар дан, Андреи.
Уз дужно поштовање, збуните опције повезивања радијатора са кругом грејања. Ленинградка није принцип повезивања радијатора, већ једноцевни систем грејања. На слици коју сте прикључили на двоцевни систем, ради јасноће погледајте шему 1 и упоредите их.
Ако обратите пажњу, повратна цев иде у посебном успону, а у Лењинграду је доводна / повратна цев везана за једну цев. Расхладно средство тече од једног радијатора до другог и тако даље док се поново не врати у котао.
Систем грејања који сте предложили сматра се ефикаснијим. Омогућава вам подешавање температурног режима сваког појединачног радијатора за разлику од једноцевне. Ради објективности, ваља напоменути: једноцевна се такође може подесити помоћу бајпас уређаја. Приликом одабира система грејања за кућу важно је узети у обзир површину једног спрата, јер једно цев не сме бити већа од 100 м2.
Вратимо се шеми 1 и јасно видимо недостатке. Радијатори 1-3 ће увек бити ватрени, 4-6 оптималних температура, али 7-8 најхладнијих. Као резултат, да би се одржали угодни услови у собама са радијаторима 7-8, потребно је укључити котао веће снаге, међутим, у собама са радијаторима 1-3 биће толико вруће да морате да отворите прозоре. Рационалност потрошње гаса није на највишем нивоу.
Сада пређимо на спајање радијатора.
Не разумете принцип. Вода за загревање се шири, што доводи до њеног кретања кроз цеви, а хлађење воде гравитацијом следи до котла, и као резултат тога долази до природне циркулације.Правилно репродуцирајте закон, примјењиван само у пракси, напротив. У сваком случају, ваздух се диже, без обзира на то како су радијатори повезани. Стога се славине за ваздушни коров увек постављају у горњи леви или десни угао батерије.
Што се тиче ефикасности радијатора, зависно од њиховог спајања. У основи је подељен на две врсте: једносмерна (шема 2) и двосмерна веза (шема 3). Као што видите, ефикасност предложеног повезивања је 80%. Максималних 100% управо код сличне опције, управо супротно.
Као резултат тога. Систем грејања у вашем кругу је исправан, а прикључење радијатора није изабрано најоптималније.