Постављање спољне јединице сплит система на застакљену лођу
Да ли је могуће спољну јединицу сплит система не поставити на спољни зид зграде, већ поставити на застакљену лођу? Која изненађења овде можете очекивати?
Ово је нестандардно постављање спољашње јединице и нисам срео дискусију о могућим проблемима око овог смештаја спољне јединице. Унапред хвала ако неко подржава ову тему.
Коментари посетилаца
Додајте коментар
Добар дан, Анатолиј. Могуће је и постоје две могућности.
1. Локација је идентична стандардној улици. Блок треба да буде постављен насупрот отвору. На балкону / ложи би уопште требало да буду најмање три. Ако нема довољно вентилације / циркулације ваздуха, аутоматизација клима уређаја ће радити и она ће се једноставно искључити, без времена за хлађење / загревање просторије.
Важно је обратити пажњу на чијој се страни налази балкон / лођа, ако је на југу, онда питање постаје још акутније. Уградња присилне вентилације помоћи ће умањити ризике од гашења. У затвореном простору и радном клима уређају температура може порасти и до 60 степени.
Не заборавите на буку током рада. Ноћу, непријатност ће представљати избор: наставите слушати непрестано зујање вентилатора или искључити сплит систем.
2. Друга опција, скупља - распоред ормара / фиоке за клима уређај у соби. Опције на сликама: 1, 2, 3. Опције уређења су много веће и неке од њих вам омогућавају да складно уклопите спољну јединицу у собу.
Приликом уређења треба обратити пажњу на:
Без обзира на изабрану методу инсталације, непрекинути рад клима уређаја пружит ће само добар усисни / испушни зрак.