Постављање спољне јединице сплит система на застакљену лођу

Анатолиј
1
одговор
168
погледа

Да ли је могуће спољну јединицу сплит система не поставити на спољни зид зграде, већ поставити на застакљену лођу? Која изненађења овде можете очекивати?

Ово је нестандардно постављање спољашње јединице и нисам срео дискусију о могућим проблемима око овог смештаја спољне јединице. Унапред хвала ако неко подржава ову тему.

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Алекеи Дедиулин
    Стручњак

    Добар дан, Анатолиј. Могуће је и постоје две могућности.

    1. Локација је идентична стандардној улици. Блок треба да буде постављен насупрот отвору. На балкону / ложи би уопште требало да буду најмање три. Ако нема довољно вентилације / циркулације ваздуха, аутоматизација клима уређаја ће радити и она ће се једноставно искључити, без времена за хлађење / загревање просторије.

    Важно је обратити пажњу на чијој се страни налази балкон / лођа, ако је на југу, онда питање постаје још акутније. Уградња присилне вентилације помоћи ће умањити ризике од гашења. У затвореном простору и радном клима уређају температура може порасти и до 60 степени.

    Не заборавите на буку током рада. Ноћу, непријатност ће представљати избор: наставите слушати непрестано зујање вентилатора или искључити сплит систем.

    2. Друга опција, скупља - распоред ормара / фиоке за клима уређај у соби. Опције на сликама: 1, 2, 3. Опције уређења су много веће и неке од њих вам омогућавају да складно уклопите спољну јединицу у собу.

    Приликом уређења треба обратити пажњу на:

    • До величине. Савјетујем вам да на лицу мјеста разговарате са грађевинарима и стручњацима за климатизацију. Уређај захтева периодично одржавање и, како не би раставио половину структуре, унапред обезбеди могућности приступа свим чворовима. Најчешће, јединица се поставља у ормар с офсетом, то такође треба имати на уму.
    • Број и величина вентилационих решетки у ормару. Мали простор вентилационих решетки довест ће до истог проблема аутоматског рада као и код стандардне уградње на зид.
    • Загревање. Да бисте избегли сталне проблеме са кондензатом зими, требало би да одговорно приступите проблему и обратите дужну пажњу на изолацију отвора.Најпогодније је извести из екструдиране полистиренске пене.

    Без обзира на изабрану методу инсталације, непрекинути рад клима уређаја пружит ће само добар усисни / испушни зрак.

    Приложене фотографије:

Базени