Вода се повремено доводи из извора - у чему је проблем?

Сергеи
2
одговор
292
гледања

Црпна станица је састављена према шеми: вентил за проверу бушотине - потопна пумпа - акумулатор - прекидач притиска (РДМ-5) - јединица за аутоматизацију (ЦОМФОРТ модел ИА1522М).

Када се укључи, вода почиње да тече под добрим притиском 1-2 минута, а потом након неког времена престаје да тече 10-20 секунди, а затим прелази под добар притисак. Шта би то могло бити?

Чини се да се акумулира у батерији, та залиха се троши, а затим се поново накупља. Можда нешто у дијаграму склапања?

Коментари посетилаца
  1. Стручњак
    Амир Гумаров
    Стручњак

    Здраво. Изгледа да морате да подесите прекидач притиска. Ово питање је већ размотрено и постоји одговор стручњака хттпс://engineer.techinfus.com/sr//форум/ф-вода/насос/как-отрегулироват-давление-насоснои-стантсии.хтмл.

    Такође може постојати разлог да ниво воде опада (то је најлакше проверити). Проверите подешавања аутоматизације, можда сте нешто погрешно конфигурисали? И главно питање: да ли је проблем био од самог стартања станице или је почео после неког времена? Могући су и кварови у раду саме потопне пумпе.

  2. Анатолиј

    Највероватније, проблем је био од самог почетка пуштања у рад пумпе. Успут, ово је прилично уобичајена појава, она се третира заиста подешавањем притисног прекидача. На ИоуТубеу се налазе видео снимци који показују како то урадити за 4-5 минута. На рачун вашег питања о погрешним подешавањима могу рећи да је то мало вероватно, јер симптоми проблема указују на то да треба да калибрирате прекидач притиска, са вероватноћом од 90% и 10% да постоје неке грешке у самој пумпној станици. Ниво воде не може тако брзо пасти, па се ова опција може искључити одмах.

Базени

Пумпе

Загревање