220V LED-lampa blinkar - hur fixar du det?

Vladimir
1
svaret
234
av visning

Välkommen! Behöver kvalificerad rådgivning.

Min 220V linjära LED-lampa började blinka efter att ha slagit på. 20-30 minuter, som det var, "accelererar eller värmer upp", och lyser sedan med full styrka. Efter att ha läst på internet tror jag att orsakerna ligger i förarens utjämningskondensator, om jag förstod rätt. Det finns två på kondensatorn i föraren: 1 vid 22 μf vid 400 v och 2 vid 2,2 μf vid 400 v. De skriver på internet att detta kan åtgärdas genom att installera en kondensator med en större kapacitet.

Så frågorna är:

  • Vilken slätar ut?
  • Är det möjligt att fästa samma på parallellt och därmed öka kapaciteten med två gånger? Och är det till och med möjligt att göra detta och kommer det att hjälpa?

Jag skulle vara tacksam för alla för råd. Tack i förväg.

P.S. Det finns ingen bakgrundsbelyst switch. Enligt schemat står omkopplaren korrekt - i fasavbrottet. Jag bifogar förarfotoet.

Besökarkommentarer
  1. experten
    Vasily Borutsky
    experten

    God eftermiddag, Vladimir.

    Strukturförändringar av elektriska installationer som inte godkänts av tillverkaren eller utvecklaren är förbjudna av PUE. Naturligtvis kommer de inte att sätta dem i fängelse för att uppgradera omvandlaren, men en förbättrad drivrutin kan visa sig vara en "gruva" - en dag kommer den att stänga, till exempel orsaka brand eller elektrisk skada.

    Jag kommer fortfarande att svara på dina frågor:
    - utjämningskondensator har en stor kapacitet / effekt;
    - parallell installation av samma - ökar kapaciteten (fördubblas om den första kondensatorn inte har tappat kapacitet).

    Jag råder dig att starta sökningen av skäl genom att mäta spänningen som levererar huset, lägenheten - Observera att enhetens avläsningar inte "går". Mät sedan spänningen vid utloppet. Efter det kan du mäta kapacitansen för omvandlarens kondensatorer. Jag tror att du känner till enheterna.

    Långsam "uppbränning" av lampan kan tolkas som en långsam kapacitansuppsättning av kondensatorn. Utseendet på denna effekt förklaras återigen av billigheten hos enheten och dess element - kondensatorn snabbt "torkade upp" och förlorade kapaciteten.

    Och ett annat tips - titta på lampans spänning. Om intervallet "180 ~ 250" volt anges är lampan av hög kvalitet. Om det kostar "230 volt" - har du en billig LED. Det är alltså typiskt att blinka från störningar som fyller ryska nätverk. Det vill säga att även ersättningen av en billig lampa med en dyr lampa kan lösa problemet.

Lägg till en kommentar