besök

Välkommen! Jag är intresserad av ett lagstiftningsdokument för konstruktion av gasledningar, där det finns information om att det är nödvändigt att installera kranar när man tappar in en gasledning. Kan jag länka till ett stycke i ett föreskrivande dokument? Tack i förväg.

Besökarkommentarer
  1. experten
    Evgenia Kravchenko
    experten

    God kväll

    Informationen du är intresserad av återspeglas i SP 42-103-2003 ”Design och konstruktion av gasledningar från polyetenrör och rekonstruktion av slitna gasledningar”. ”Placering av ventiler på gasledningar” är punkt 5.14, där det anges att nödvändigheten och placeringen av avstängningsventiler bör tillhandahållas på grundval av SNiP 42-01 och SP 42-101. I detta fall kan metallavstängningsventiler och polyetenkranar användas.

    Ett andra dokument kommer också att hjälpa - SP 62.13330.2011 * Gasdistributionssystem. Uppdaterad version av SNiP 42-01-2002 (enligt ändrad av N 1, 2):

    5.1.7 * Avstängningsventiler (frånkopplingsanordning) på gasledningar rekommenderas att tillhandahålla:

    1. på gränsen till gasdistributionsnätet och gasförbrukningen.
    2. för sektionering av gasledningar i ett gasdistributionsnät;
    3. framför fristående byggnader, enfamiljshus eller blockerade bostadshus;
    4. inaktivera stigerören i bostadshus, oavsett antal våningar;
    5. framför utomhusutrustning för gasanvändning ”och så vidare, se dokumentet.

    Och införingsförfarandet fastställs av STO Gazprom 2-2.3-116-2007, från punkt 9 "Insättning av utloppet (looping, jumper) i gasledningen under tryck":

    9.1 Sätt in genom kulventilen.
    9.1.1. Reglerar knackning genom en kulventil.
    9.1.2 Typer av insatta horisontella och vertikala, samt information om att kulventilerna i slutet av arbetet är kvar som en linjär förkoppling.

    Men i allmänhet bör denna fråga hänföras direkt till den lokala resursförsörjande organisationen samt alla andra. Om projektet innebär installation av någon förstärkning, borde det vara så. Införandet utförs inte av konsumenten, men enligt GOST R 54983-2012 är organisationen som äger eller övervakar nätverket, och de vet säkert hur denna process genomförs i enlighet med standarderna.