Är det möjligt att leda en pp-rörledning för vattenförsörjning under avlopp på väggen?

Artyom
2
svaret
82
av visning

Hej, vid vår anläggning, när man installerade polypropylenrör för vattenförsörjning till bostadslokaler, fanns det en situation där, för att kanalen skulle bli lägre, beslutades att leda polypropylen under avloppet på väggen. Men vi fick höra att detta inte borde göras ... Men jag har inte hittat ett sådant förbud någonstans. Snälla hjälp mig att ta reda på det.

Besökarkommentarer
  1. experten
    Amir Gumarov
    experten

    Hej, Artyom. Vem sa faktiskt att det är omöjligt att lägga PP-rör för vattenförsörjning under avloppet på väggen? Om det här är någon form av myndighet, är det vettigt att reda ut frågan för att förstå vilka regler som regleras.

    Och en annan fråga: varför kan inte detta göras, vad menas exakt med detta? Du kan inte lägga vattenledningar i omedelbar närhet av avloppet? Eller att göra skillnader så att lådan längs packningens höjd bildar två knän? Argumentationen av människor som sa att man inte kan lägga PP-vattenledningar på detta sätt är inte helt tydlig.

    Jag råder dig att läsa artikel om standarder, normer och krav. Om dina vattenledningar och avlopp ligger i separata lådor och motorvägar, bryter inte deras korsning kraven.

  2. Alexey

    Hallå Kanske var detta menat - SP 30.13330.2016 Intern vattenförsörjning och avloppsvatten av byggnader: “5.4.12 Gemensam läggning av dricksvattenledningar med avloppsledningar får endast tillhandahållas genom kanaler, medan avloppsledningar bör placeras under vattentillförseln.