Fläkten från delningssystemet Polaris stängs av, vad kan det vara?
Det delade systemet kallas POLARIS, det är ungefär 5 år gammalt. I början av den varma säsongen städades den och tryck kontrollerades.
En funktionsfel upptäcktes emellertid: under drift, efter ganska lång tid, stängs fläkten av, och kompressorn fortsätter att arbeta med ökande ljud. Dessutom, desto lägre T, desto tidigare händer detta! Frågan är - fungerar inte kompressorns avstängningsrelä eller fungerar fläktens termiska säkring? Normal driftstid räcker inte för att helt kyla rummet.
Besökarkommentarer
Lägg till en kommentar
Välkommen!
Kontrollera först inställningarna, kanske har du själv ställt in ett driftsläge där fläkten stängs av. Till exempel, i ”Sleep” -läget stängs fläkten av efter 6 timmar efter att luftkonditioneringen startats, i ”Dry” -läget - efter 1-2 timmar. Det bästa alternativet är att återställa alla delade systeminställningar till fabriksinställningar. För alla POLARIS-modeller görs det på samma sätt: genom att trycka på Reset-knappen på fjärrkontrollen.
Om problemet kvarstår efter en omstart kan det finnas flera skäl till detta beteende hos luftkonditioneringsapparaten:
1. Instabil drift av temperatursensorn. Den delade systemstyrenheten tar inte emot omgivningstemperaturdata från sensorn, därför stänger den av fläkten. Det är svårt att exakt upptäcka ett sådant fel: med en icke-fungerande sensor stängs fläkten av efter 1-2 minuter efter att enheten har slagits på, och din avstängning sker efter en lång tid, d.v.s. sensorn fungerar i princip.
2. Problem med styrenheten. Jag vill inte uppröra dig, men de symtom som du beskriver är inneboende i just denna uppdelning. Om styrenheten inte fungerar verkar luftkonditioneringsapparaten fungera, men den uppträder konstigt: fläkten slås på / av, kompressorskyddet aktiveras, indikatorerna blinkar, etc. Du kan diagnostisera en uppdelning genom att kontrollera alla “spår” på chipet. Om ett fel upptäcks utförs en blinkande eller fullständig ersättning av styrenheten.
I alla fall är dina antaganden om ett relä som inte fungerar som kompressor eller en termisk säkring av fläktar orsakerna, utan konsekvenserna av felet.