ทักทายทุกคน หม้อต้มน้ำ Galan ถังน้ำ Ariston และปั๊มน้ำ Alco ติดตั้งในบ้านในชนบท

ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ Mosenergo (ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของมอสโกใหม่) ทุกอย่างทำงานได้โดยไม่ต้องแสดงความคิดเห็น ตอนนี้เมื่อคุณเปิดหม้อไอน้ำหรือถังไฟหรี่ลงอย่างรวดเร็วและปั๊มทำงานโดยไม่ต้องปิดเครื่อง พลังงานที่จัดสรรคือ 8 กิโลวัตต์หม้อไอน้ำคือ 6 กิโลวัตต์ถัง 2.5 กิโลวัตต์ เราไม่เปิดในเวลาเดียวกัน

ต้องทำอะไรเพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้ตามที่ควร ขอบคุณล่วงหน้า

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  1. ผู้เชี่ยวชาญ
    Vasily Borutsky
    ผู้เชี่ยวชาญ

    “ อาการ” นั้นค่อนข้างแปลก ดูเหมือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ แต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิตไฟฟ้า - อุปกรณ์ยังคงเหมือนเดิม และในทางทฤษฎีแล้วการรวมตัวของเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีกำลัง 2.5 กิโลวัตต์นั้นไม่ควรที่จะถูกกำจัด

    เพื่อชี้แจงสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นในการวัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: ครั้งแรกที่ไม่มีการโหลดครั้งที่สอง - เมื่อแสงหรี่ลง ตาม GOST แรงดันไฟฟ้าขาเข้าควรเป็น 230 V บวก / ลบ 10% หากต่ำกว่านี่เป็นเหตุผลสำหรับการร้องเรียนกับ บริษัท ขายพลังงาน โดยทั่วไปแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกในกระท่อมฤดูร้อนเนื่องจากเครือข่ายที่ล้าสมัยและไม่มีเทคนิค คุณสามารถรอคำตอบเป็นเวลานาน - เครือข่ายจะตำหนิทุกอย่างบนเครือข่ายภายในที่ dachas ของคุณและสหกรณ์กระท่อมฤดูร้อน - ตรงกันข้ามในเครือข่ายย่อยและกระดูกสันหลัง

    หากแรงดันไฟฟ้าเข้าเป็นปกติอาจเป็นไปได้ว่าหน้าสัมผัสที่เบรกเกอร์อินพุตถูกไฟไหม้ ตรวจสอบความสามารถในการให้บริการหรือเปลี่ยนใหม่ นี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่มีโอกาสมาก แต่ไม่สามารถตัดออกได้

    โดยไม่ต้องหยุดยั้งการจัดหาไฟฟ้าที่มีคุณภาพเหมาะสมมันเป็นไปได้ในขณะที่มีการถกเถียงและดำเนินคดีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพียงใส่โคลงด้วย 10 kW (หรือมากกว่านั้น) เนื่องจากปัญหาไม่ได้เกิดจากเสียงรบกวน แต่เป็นการลดแรงดันไฟฟ้าในระยะยาวคุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวเลือกที่ถูกที่สุดด้วยความเร็วต่ำ - อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือรีเลย์

  2. ผู้เชี่ยวชาญ
    Amir Gumarov
    ผู้เชี่ยวชาญ

    สวัสดียามบ่ายวิกเตอร์ การเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเออร์สามารถอธิบาย“ ปรากฏการณ์” ได้

    ให้ฉันอธิบาย: Mosenergo มีการยอมรับเครือข่ายสั่งให้ตรวจสอบเครือข่ายสำหรับบุคลากรสายพนักงานสถานีย่อยที่ได้ทำการตรวจสอบสถานีในกระท่อมฤดูร้อนของคุณพบว่าหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าถูกนำไปยังตำแหน่งที่สูงมากซึ่งสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ansapfs จึงถูกถ่ายโอนโดยเจ้าของคนก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้ในกระท่อมระยะไกล หากคุณบ่นผู้ติดตั้งจะมาถึงทางอากาศ เมื่อสร้างความเกี่ยวข้องของการร้องเรียนของคุณแล้วพวกเขาจะขอให้สถานีย่อยเรียกคืน "สถานะเดิม" ของสวิตช์

    คุณจะรอนาน ดูว่ามีกราวด์กราวด์ใต้ทางเข้าบ้านในชนบทของคุณหรือไม่ ถ้าไม่ติดมัน ทีละขั้นตอนวิธีการทำ ทาสีอย่างดีที่นี่.

    นอกจากนี้ยังแนะนำให้มองหาการต่อสายดินของสายศูนย์ซ้ำบนสายการกระจายค่าใช้จ่ายของบ้านในชนบทของคุณ ควรทำตามความลาดเอียงของพื้นดินเป็นระยะ ๆ 200 เมตร พวกเขาทำโดยลวดเหล็ก D10 - แนบภาพทั่วไปกับความคิดเห็น (โคตรของตะขอซ้ายล่างควรเริ่มต้นด้วยลวด) หากไม่มีทางลงกราวด์ควรติดตั้งโดยเจ้าของสายโสหุ้ย

    หนึ่งในภารกิจของการต่อสายดินซ้ำคือ“ คืนค่า” ศักย์ศูนย์ให้เป็นศูนย์เส้นลวด หากมีความไม่สมดุลของเฟสบนเส้นค่าใช้จ่าย - ภาระที่ไม่สมดุล - จากนั้นสายดินจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ด้วย "การเพิ่มแรงดัน" ฉันจะไม่อธิบายทฤษฎี - สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้มันจะยาก

    เป็นเรื่องที่ไม่ดีที่คุณไม่ปฏิบัติตามขีด จำกัด 8 กิโลวัตต์ - ในบรรดาอุปกรณ์ที่ระบุไม่มีแสงไฟเตาไฟฟ้าตู้เย็นหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป คุณไม่ได้ปรุงชาที่เสาหรือไม่

    ภาพถ่ายที่แนบมา:

สระว่ายน้ำ

เครื่องปั๊มน้ำ

ภาวะโลกร้อน