วิธีการเลือก RCD และ difavtomat ในเครือข่ายไฟฟ้าของบ้านในชนบท

อเล็กซานเด
1
คำตอบ
226
การเข้าชม

สวัสดี โปรดช่วยฉันเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน (รูปแบบ) ในบ้านในชนบทของฉันมีการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวที่ 220 โวลต์ นอกจากนี้ช่างไฟฟ้ายังเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังต่อไปนี้: ป้อนเครื่องอัตโนมัติ, มิเตอร์, เครื่องอัตโนมัติสำหรับแต่ละบรรทัดด้วย“ UZM-51” เชื่อมต่อกับพวกเขา

ฉันต้องการถ้าเป็นไปได้:

  1. ระหว่างเครื่องอินพุตและตัวนับให้เชื่อมต่อ (เพิ่ม) ตัวที่สอง“ UZM-51” (ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อเสียหายแล้ว) รวมทั้งเชื่อมต่อ RCD จากไฟ
  2. เครื่องทั้งหมด (ยกเว้นอินพุตหนึ่ง) ควรถูกแทนที่ด้วย difavtomats ด้วยการเชื่อมต่อของ“ UZM-51” ที่มีอยู่แล้วหรืออาจเป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้เครื่องเชื่อมต่อแล้วนั่นคือทุกอย่างเป็นไปตามที่มันเป็น แต่เชื่อมต่อ RCD จากไฟฟ้า

ตัวเลือกไหนดีกว่า (ดีกว่า) ฉันไม่รู้ เท่าที่ฉันเข้าใจ difavtomat เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติ + RCD ในอุปกรณ์เดียว และโปรดช่วยฉันรับ RCD และ difavtomat ตามประเภทและปัจจุบัน (mA) ถ้าเป็นไปได้โปรดแสดงแผนผังวิธีเชื่อมต่อทั้งหมดนี้ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือของคุณ

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  1. ผู้เชี่ยวชาญ
    Vasily Borutsky
    ผู้เชี่ยวชาญ

    สวัสดีตอนบ่ายอเล็กซานเดอร์

    จากย่อหน้าแรกของคำถามของคุณฉันรู้ว่าหลังจากติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติของแต่ละบรรทัดที่ส่งออก UZM-51 แล้ว

    จากการศึกษา PUE คุณจะพบว่าไม่จำเป็นต้องติดตั้ง RCDs ในสายขาออกไปยังอุปกรณ์เครื่องเขียนหลอดไฟและเครือข่ายไฟ ค้นหาสาเหตุที่ผู้สร้างทำสิ่งนี้ ฉันทราบว่าพวกเขาสามารถติดตามโครงการได้ หากไม่มีอยู่แสดงว่าพวกเขาเรียกเก็บเงินตามราคาของงาน

    ฉันแนบไดอะแกรมการเชื่อมต่อ UZM-51 ทั่วไปในภาพกับคำตอบนี้อ่าน ดังที่เห็นได้จากนั้น RCD จะถูกติดตั้งระหว่างมิเตอร์กับสวิตช์อัตโนมัติของสายขาออก เครื่องแนะนำควรอยู่ด้านหน้ามิเตอร์ ไม่มี RCD อื่นให้ไว้ในกฎ

    UZO ของคุณทำหน้าที่ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงต่ำกว่า 160 V หรือสูงกว่า 280 V นอกจากนี้ยังปกป้องอุปกรณ์จากแรงดันไฟฟ้ากระชากที่เกิดจากการปล่อยฟ้าผ่าและแรงภายนอกอื่น ๆ ที่ทรงพลัง
    ฉันไม่เข้าใจความต้องการที่จะเปลี่ยนเบรกเกอร์วงจรที่ติดตั้งไว้แล้วกับผู้อื่น - ฉันต้องการแรงจูงใจที่คุณไม่ได้นำมาใช้ หากกระแสที่ได้รับการจัดอันดับของเครื่องนั้นสอดคล้องกับกระแสที่อนุญาตของตัวนำที่ส่งออกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร

    เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตสามารถใช้ UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA มีเพียงคุณเท่านั้นที่ต้องเลือกแอมแปร์ที่เหมาะสม (25A - นี่คือตัวอย่าง) - คุณไม่ได้นำเครือข่ายของคุณมาโหลด

    ฉันไม่เห็นว่าจำเป็นต้องใส่ RCD ความปลอดภัยจากอัคคีภัยพร้อมกับ "การป้องกันบาดแผล" - นี่คือความคิดเห็นของฉัน ให้ฉันอธิบาย: 30 มิลลิแอมป์จะทำงานได้และถ้าฉนวนของสายไฟแตกโดยกระแสไฟฟ้าที่ไม่ทำให้เกิดไฟไหม้จะไม่มีพลังงานเพียงพอ

    รายละเอียดการเลือก RCD ที่ติดตั้งในซีรีย์มีรายละเอียดที่นี่ ในบทความนี้.