จะกำจัดน้ำเสียจากถังบำบัดน้ำเสียได้อย่างไร?
ยินดีต้อนรับ! ฤดูร้อนนี้ตเวียร์ถังบำบัดน้ำเสียติดตั้งในกระท่อมฤดูร้อน การติดตั้งดำเนินการโดย บริษัท Abada ดูเหมือนว่า บริษัท จะแข็งแกร่งและเราไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญมาถึงตรวจสอบไซต์สังเกตน้ำใต้ดินสูงและแนะนำถังบำบัดน้ำเสียตเวียร์ที่มีการกรองดี
หลังจากการใช้งาน 2 เดือนมีปัญหาเกิดขึ้น: น้ำถูกเทลงบนขอบของบ่อน้ำนั่นคือมันจะไม่ถูกกรองลงในดิน มีถนนลาดยางรอบ ๆ ท่อระบายน้ำ เมื่อปั๊มไม่ทำงานระดับน้ำจะลดลงเล็กน้อยนั่นคือการกรองบางประเภทเกิดขึ้น แต่ไม่เพียงพอ จากนั้นปั๊มเริ่มสูบน้ำออกจากห้องสุดท้ายของถังบำบัดน้ำเสีย - ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลไปตามบ่อบาดาล
เนื่องจากถังบำบัดน้ำเสียอยู่ภายใต้การรับประกันฉันจึงเรียกผู้เชี่ยวชาญจาก Abad เขาแนะนำว่าควรมีการสร้างช่องระบายน้ำ แต่: เพื่อไม่ให้หันเหน้ำโดยตรงจากการกรองดี แต่เพื่อให้ส่วนหนึ่งของน้ำใต้ดินรอบถังบำบัดน้ำเสียจะตกลงไปในคูน้ำนี้และทำให้พวกเขาไม่รบกวนการกรองน้ำเสียจากบ่อ
คำถามคือวิธีการกำจัดของเสียอย่างถูกต้องจากถังบำบัดน้ำเสียในกรณีนี้? ฉันอ่านเว็บไซต์นี้ในบทความ“ตเวียร์บำบัดน้ำเสีย” บนดินที่หนักและดินเหนียวอุปกรณ์ในการกรองก็ไม่มีความหมาย แม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าทรายถูกวางไว้ใต้มัน แต่บทความบอกว่าอุปกรณ์ในการกรองในดินดังกล่าวยังไม่ได้ผล
มีเพียงการปล่อยจากถังบำบัดน้ำเสียลงในคูหรือบ่อเท่านั้น แต่เราไม่มีคูน้ำและไม่มีบ่อน้ำใกล้เคียง ผู้เชี่ยวชาญจาก Abad แนะนำเพียงขุดคูตามแนวชายแดนของเว็บไซต์และเชื่อว่าเพียงพอ สำหรับคำถาม: ความลึกอะไร - เขาตอบว่า "ลึกที่สุด" แต่เป็นเพียงแค่ว่าคูน้ำจะช่วยได้ถ้ามันเริ่มจากถังบำบัดน้ำเสียประมาณ 10 เมตรผ่านไปตามมันและจบลงในระยะ 15 เมตร? นอกจากนี้จะต้องขุดตามบ้านเนื่องจากมีท่อน้ำสาธารณะตามแนวชายแดนของไซต์และคุณไม่สามารถขุดมันเข้าไปใกล้กับถนนและทางเดินเท้าของถนน
คุณแนะนำอะไร
เพื่อเป็นทางเลือกให้ระบายน้ำที่“ สะอาด” จากถังบำบัดน้ำเสียลงในท่อระบายน้ำทิ้ง หากจำเป็นให้วางท่อ f100-150 จากถังบำบัดน้ำเสียสู่คู ดูแลฉนวนที่เหมาะสมของท่อมิฉะนั้นจะหยุดในฤดูหนาวหากถังบำบัดน้ำเสียมีความเพียงพอและน้ำไม่ไหลตามแรงโน้มถ่วงลงไปในคูน้ำคุณจะต้องใช้ปั๊ม ไม่ต้องกังวล - มันจะไม่ทำงานบ่อย
คิดว่าคุณจัดระเบียบสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องหรือไม่ ในถังบำบัดน้ำเสีย - น้ำจากห้องน้ำเท่านั้น น้ำที่อยู่ในถังโถชักโครกนั้นเพียงพอสำหรับการทำงานของถังบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำจากฝักบัว, ห้องครัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องซักผ้าจะถูก "ล้างออก" โดยถังบำบัดน้ำเสีย สารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนฆ่าจุลินทรีย์ในถังบำบัดน้ำเสีย ชี้นำน้ำทั้งหมดเหล่านี้ผ่านท่อตรงเข้าไปในคู หากเพื่อนบ้านมีการร้องเรียนให้จับจาระบีใกล้กับคูน้ำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังบำบัดน้ำเสียไม่ว่างเปล่าในช่วงฤดูน้ำที่มีระดับน้ำใต้ดินที่สูงขึ้น - มันจะโผล่ขึ้นมา ใช่และนั่นเกิดขึ้น
ขอให้โชคดี
สวัสดีตอนบ่ายออลก้า ถังบำบัดน้ำเสียแบบตเวียร์ค่อนข้างประสบความสำเร็จและเหมาะสำหรับน้ำใต้ดินสูง มันไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาพิเศษทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึง 95-98%
มีการดัดแปลงต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานถาวรจาก 1-2 ถึง 18 คน ในกรณีของคุณอาจเลือกรุ่นที่ไม่มีแบนด์วิดท์ที่จำเป็น
ไม่ดีที่คุณไม่ได้ระบุระดับของน้ำใต้ดินและแผนการใช้งานถังบำบัดน้ำเสียในขณะนี้ เป็นการยากที่จะให้คำแนะนำโดยปราศจากข้อมูลนี้ ฉันถือว่าระบบของคุณมีแบบฟอร์มที่แสดงในรูปที่ 1
ปัญหาสองข้อสามารถแนะนำ:
1. การทำงานของปั๊มระบายน้ำ จากคำพูดของคุณ“ เมื่อปั๊มไม่ทำงานระดับน้ำจะลดลงเล็กน้อยนั่นคือมีการกรองบางชนิดเกิดขึ้น แต่ไม่เพียงพอ” ฉันรู้สึกว่ามันทำงานได้เกือบตลอดเวลา สิ่งนี้ไม่ควร เครื่องสูบน้ำติดตั้งกับทุ่นและเมื่อเติมบ่อน้ำมันระดับตติยภูมิแล้วปั๊มจะปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดออกจากห้อง เนื้อหาใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเร็วจนคุณสังเกตเห็นว่ามันทำงาน เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณถังบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง
สมมติว่าบ่อเต็มและบ่อว่างเปล่า ปั๊มไม่สูบฉีดปริมาตรทั้งหมด แต่มีเฉพาะน้ำล้นเท่านั้น ทันทีที่คุณเริ่มใช้น้ำในบ้านปริมาณที่เท่ากันก็จะเคลื่อนเข้าสู่บ่อน้ำ ความจุของบ่อน้ำคือ 250 ลิตรและคุณเติมได้ในไม่กี่ชั่วโมง ดินที่ไม่ดูดซับน้ำจำนวนมากไม่อนุญาตให้ปล่อยปริมาตรดังกล่าวในลักษณะที่เป็นธรรมชาติในช่วงเวลาสั้น ๆ
2. ปริมาตรเล็ก ๆ ของบ่อน้ำ การดูดซับน้ำในดินไม่เป็นที่รู้จักอีกครั้ง การทดสอบจะต้องดำเนินการที่ระดับการคำนวณของด้านล่างของหลุม ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์สร้างปริมาตรและรูปร่างของถัง (ดี) ที่จะทำให้จำนวนของน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดโดยประมาณเข้าไปในดินโดยไม่มีปัญหา
เนื่องจากที่นี่เป็นบ้านพักฤดูร้อนและไม่ได้หมายความถึงถิ่นที่อยู่ถาวรปัญหาอาจได้รับการแก้ไขด้วยวิธีนี้
——————-
ด้วยการจัดหาดินเฉพาะในขั้นตอนการออกแบบรวมถึงการไม่ใช้สิ่งปฏิกูลทุกวันสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรุ่น“ ตเวียร์” สามารถพบได้ใน บทความนี้. การทิ้งจากบ่อไปสู่คูน้ำเป็นทางออกที่ดี แต่เนื่องจากไม่มีพวกเขาแนะนำวิธีเดียวที่เป็นไปได้ - ขุดเอง มันถูกต้องกว่าที่จะเรียกไม่ใช่คูในกรณีนี้ แต่เป็นขอบเขต มันจะดีกว่าที่จะวิ่งไปตามขอบด้านนอกของรั้วที่มีความกว้าง 15-20 ซม. ที่ระดับความลึกเดียวกัน รูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในรูปที่ 2
แก้ไขปัญหาที่สอง:
1. ระบายพื้นที่ได้ดี
2. แก้ไขปัญหาหลักน้ำท่วมรอบ ๆ บ่อน้ำ
เนื่องจากงานขุดจะต้องฉันจะแนะนำทันทีเพื่อวาดบทสรุปของน้ำทิ้งจากการกรองในระหว่าง แผนผังในรูปที่ 3
มีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความเอนเอียงเข้าไปในบ่อน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งของของเหลวในฤดูหนาว (ท่อจะยังคงแห้งสิ่งตกค้างจะไหลย้อนกลับ) และการติดตั้งปั๊มระบายน้ำเพิ่มเติมโดยมีตัวลอยอยู่ในบ่อน้ำแล้ว กฎหมายอนุญาตให้มีการใช้อุปกรณ์ขอบเขตได้อย่างสมบูรณ์รอบ ๆ ขอบเขต