เอกสารที่จำเป็นในการอนุญาตให้เชื่อมต่อวัสดุที่แตกต่างกันในท่อความร้อน
สวัสดีตอนบ่าย ฉันขอให้คุณช่วยในคำถามต่อไปนี้: เพื่อนบ้านของฉันมาจากข้างต้นโดยเขียนจดหมายถึง บริษัท จัดการเพื่อขอเปลี่ยนอุปกรณ์ทำความร้อน ในเวลาเดียวกันพวกเขาตัดเครื่องทำความร้อนในอพาร์ทเมนต์ของฉันและเชื่อมต่อเครื่องยกโลหะกับพลาสติก (พวกเขาเข้าไปในอพาร์ตเมนต์อย่างฉ้อโกง - ฉันออกไปเมื่อพวกเขาเรียกว่า (กุญแจมาจากเพื่อนบ้าน) ฉันไม่อนุญาตพวกเขา แต่พวกเขาบอกเพื่อนบ้านว่า คำอธิบายในวงเล็บเป็นเพียงการชี้แจงสถานการณ์
ไม่มีใบรับรองสำหรับท่อพลาสติกไม่มีใครส่งมอบข้อต่อให้กับ บริษัท จัดการ โดยธรรมชาติฉันกำลัง จำกัด ตัวลงเนื่องจากความรับผิดชอบต่อข้อต่ออยู่กับฉัน
คำถามของฉันเกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคกล่าวคือ:
- อนุญาตโดยเอกสารกำกับดูแลเพื่อเชื่อมต่อวัสดุที่แตกต่างกันในท่อความร้อน (ทรัพย์สินส่วนกลาง) หรือไม่?
- ถ้าใช่ (บอกเอกสาร SNiP หรือที่ที่เขียนไว้) แล้วท่อพลาสติกควรคำนึงถึงอุณหภูมิอย่างไร + 110 องศา?
- ความจำเป็นในโครงการสำหรับงานประเภทนี้และขั้นตอนในการยอมรับผู้ตื่นขึ้นสู่การปฏิบัติงานโดย บริษัท จัดการ
ขอบคุณล่วงหน้า
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
เพิ่มความคิดเห็น
สวัสดีตอนบ่าย ขอบคุณสำหรับคำถามที่ยากฉันจะพยายามตอบคุณ
ในขณะที่คุณสังเกตอย่างถูกต้องตาม พระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียแห่ง 13.08.2006 N 491 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 12/15/2018)“ ในการอนุมัติกฎระเบียบสำหรับการบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางในอาคารอพาร์ตเมนต์”ความร้อนระอุรวมอยู่ในสถานที่ และประมวลกฎหมายอาญามีหน้าที่รับผิดชอบต่อพวกเขา หากคุณได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อย 2/3 ของผู้อยู่อาศัยในบ้านการเปลี่ยนไรเซอร์หลังจากที่ทำข้อตกลงกับประมวลกฎหมายอาญาค่อนข้างเป็นจริง
โดยวิธีการประสานงานเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธหากมีการปฏิบัติตามกฎทั้งหมดและผู้รับเหมาที่มีใบอนุญาตทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนโดยไม่ต้องตกลงกับผู้อยู่อาศัยของบ้านหากผู้ถือครองเป็นกรณีฉุกเฉินเห็นด้วยกับเรื่องนี้ในประมวลกฎหมายอาญานั้นง่ายกว่าหลังการซ่อมแซมหากงานถูกดำเนินการนอกฤดูร้อน
สมมติว่าประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ไปที่เพื่อนบ้านของคุณและระบุว่างานซ่อมแซมนั้นดำเนินการโดยไม่ได้รับการอนุมัติ เราดู:
ป. 6 ศิลปะ บทความ 26 และวรรค 1 จอแอลซีดี RF 29 กล่าวว่า "การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการพัฒนาที่อยู่อาศัยดำเนินการในกรณีที่ไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติที่ออกโดยหน่วยงานที่ดำเนินการอนุมัติดังกล่าวหรือการละเมิดโครงการไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนที่ 1 ของบทความ 25 RF จอแอลซีดี กล่าวว่า "การเปลี่ยนที่อยู่อาศัยคือการติดตั้งการเปลี่ยนหรือย้ายที่ตั้งของเครือข่ายสาธารณูปโภคสุขภัณฑ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหนังสือเดินทางทางเทคนิคของที่พักอาศัย"
แล้วเพื่อนบ้านของคุณอาจคัดค้าน - พวกเขาบอกว่าวัสดุของผู้ยกระดับนั้นไม่รวมอยู่ในหนังสือเดินทางทางเทคนิคของห้องนั่งเล่น และพวกเขาจะถูกต้องอย่างแน่นอนและมีมากกว่าหนึ่งศาลได้เจาะเข้าไปในช่องโหว่ดังกล่าวถ้าไม่ใช่สำหรับ "แต่" ผู้ยกได้รับการยอมรับว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลางและรวมอยู่ในหนังสือเดินทางทางเทคนิคทั่วไป
โดยทั่วไปจะไม่มีแบบฟอร์มบังคับมีเพียงกฎการแนะนำเท่านั้น แต่โดยทั่วไปมันมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบวิศวกรรมพร้อมรายการอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งไว้ มันตั้งอยู่ในแผนกของประมวลกฎหมายอาญา แต่มันเป็นทรัพย์สินทั่วไปและมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้เจ้าของอพาร์ทเม้นท์พนักงานบริการและอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพของอาคารและชิ้นส่วนของตน
และแน่นอนควรมีข้อมูลดังกล่าวในหนังสือเดินทางมิฉะนั้นจะต้องพิสูจน์ได้อย่างไรว่าอายุการใช้งานของท่อหมดหรือมีการขโมยจริง แต่ถึงแม้ว่าหนังสือเดินทางของคุณจะไม่มีข้อมูลดังกล่าวหรือถูกปิดก่อนที่ใครบางคนจะเปลี่ยนผู้ตื่นตัวด้วยตนเองประมวลกฎหมายอาญาก็เป็นผู้รับผิดชอบ และหลังจากที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเองพวกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์แห่งประมวลกฎหมายอาญาขอเอกสารสำหรับการซ่อมแซม
คุณไม่ต้องไปที่ประมวลกฎหมายอาญาและขอเอกสารนี้ เท่าที่ฉันรู้ในปี 2559 ระบบข้อมูลการเคหะและสาธารณูปโภคของรัฐเริ่มบังคับใช้ มีบริการสาธารณูปโภคให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำใน MKD และโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีหนังสือเดินทางทางเทคนิค ลองใช้ตัวเลือกนี้
พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ออกจากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ มันอาจจะเป็น:
1. ศิลปะ จอแอลซีดี RF 29 หน้า 4:“ บนพื้นฐานของการตัดสินของศาลห้องในอาคารอพาร์ตเมนต์จะถูกบันทึกไว้ในสภาพที่ถูกดัดแปลงและ (หรือ) วางแผนใหม่หากสิ่งนี้ไม่ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประชาชนหรือไม่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพของพวกเขา”
2. ถ้าตรงกันข้ามพิสูจน์ได้ - ศิลปะ จอแอลซีดี RF 29 หน้า 3:“ เจ้าของสถานที่ในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ได้รับการออกแบบใหม่โดยพลการและ (หรือ) วางแผนใหม่หรือผู้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยภายใต้ข้อตกลงการครอบครองทางสังคม, สัญญาเช่าสำหรับที่อยู่อาศัยของที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ได้รับการออกแบบใหม่ ในรัฐก่อนหน้านี้ภายในเวลาอันสมควรและในลักษณะที่กำหนดโดยหน่วยงานที่ดำเนินการประสานงาน”
ตอนนี้เราจะวิเคราะห์คำถามของคุณในไพพ์ ฉันไม่รู้และไม่พบเอกสารที่ควบคุมการรวมกันของวัสดุมันกระพริบอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้สารประกอบเชิงบรรทัดฐานโดยเทคโนโลยี ฯลฯ แต่เรามองว่า "ท่อ เครื่องทำความร้อน SNiP 2.04.05-91“:
"3.22 ท่อของระบบทำความร้อนความร้อนของเครื่องทำความร้อนอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่นของการระบายอากาศเครื่องปรับอากาศระบบฝักบัวอาบน้ำอากาศและม่านอากาศสู่อากาศ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าท่อระบบทำความร้อน) ควรได้รับการออกแบบจากเหล็กทองแดงท่อทองเหลืองท่อทนความร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ใช้ร่วมกับท่อพลาสติกข้อต่อและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทของท่อที่ใช้
3.3 ควรใช้ระบบทำความร้อน (เครื่องทำความร้อน, ตัวพาความร้อน, อุณหภูมิ จำกัด ของตัวพาความร้อนหรือพื้นผิวถ่ายเทความร้อน) ตามภาคผนวกที่ 11พารามิเตอร์ตัวพาความร้อน (อุณหภูมิความดัน) ในระบบทำความร้อนด้วยท่อที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ที่ทนความร้อนจะต้องไม่เกินค่าที่อนุญาตสูงสุดที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับดูแลสำหรับการผลิต แต่ไม่เกิน 90 ° C และ 1.0 MPa "
นั่นคือถ้าท่อที่ใช้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้พวกเขาควรจะรื้อถอน
ตอนนี้สำหรับคำถามสุดท้ายของคุณ การแทนที่ของตัวยกคือการยกเครื่องครั้งใหญ่ซึ่งต้องมีการตกลงกันในเอกสารการออกแบบ แต่ที่นี่เป็นที่สำหรับบทความข้อ 29 ซึ่งฉันอ้างถึงข้างต้น สำหรับความรับผิดชอบของคุณการพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเป็นเรื่องง่าย ผู้ตื่นขึ้นมาจากเพื่อนบ้านกำลังเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ของคุณ คุณควรให้สิทธิ์ในการเข้าอพาร์ตเมนต์ของคุณ
การบุกรุกที่ผิดกฎหมายของบ้านของบุคคลอื่นโดยการหลอกลวงเพื่อกระทำการฉ้อโกงนั้นยังเป็น แต่สิ่งนี้มีอยู่แล้วในแผนกโครงสร้างอื่น ๆ