ฉันจะขอรับแนวทางการติดตั้งปล่องโคแอกเซียลได้ที่ไหน
สวัสดี ฉันเสนอให้วางปล่องโคแอกเซียล (แนวนอน) สำหรับหม้อต้มแก๊ส (ชั้น 1 ของบ้านสองชั้นพร้อมห้องใต้หลังคา) ตามมาตรฐาน (SP) สำหรับปล่องไฟที่คุณต้องการ 500 มม. เหนือหลังคาไม่มีที่ไหนในมาตรฐานที่ฉันได้พบข้อยกเว้นสำหรับปล่องไฟโคแอกเชียล
มีเอกสารที่สามารถนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและพนักงานแก๊สได้หรือไม่? ขอบคุณ
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
เพิ่มความคิดเห็น
สวัสดี
เกี่ยวกับมาตรฐานที่แน่นอนและ SNiP - คุณต้องหันไปหาผู้เชี่ยวชาญที่จะร่างโครงการโดยคำนึงถึงกฎที่มีอยู่ทั้งหมด นอกจากนี้คนงานก๊าซคนเดียวกันก็สามารถขอคำแนะนำได้
บน SNiP ฉันสามารถให้ไดอะแกรมอย่างง่ายสำหรับตัวอย่าง
สวัสดีตอนบ่าย มีเอกสารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์สำหรับปล่องโคแอ็กเซียลแม้ว่ามันจะยังคงลอยอยู่ แต่ก็ยังมีอยู่และตั้งอยู่ในกิจการร่วมค้าซึ่งคุณอาจศึกษามากกว่าหนึ่งครั้งไม่สนใจแอปพลิเคชัน
SP 42-101-2003 "บทบัญญัติทั่วไปสำหรับการออกแบบและสร้างระบบจำหน่ายก๊าซจากท่อโลหะและโพลิเอทิลีน" - นี่คือนี่คือเอกสารที่ยุ่งยากเราดูภาคผนวก "G"
ในย่อหน้า D.20 เราอ่านว่าการถอนผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ผ่านผนังภายนอกโดยไม่มีช่องทางแนวตั้งได้รับอนุญาตหากมีห้องเผาไหม้ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์สำหรับบังคับให้ถอนผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่บรรยากาศ
D.21 - ที่นี่เราได้รับแจ้งว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซขององค์กรที่ผลิตโครงสร้าง (ตามธรรมชาติมีใบรับรองทั้งหมด) อย่างไรก็ตามให้ความสนใจ! การสังเกตมาตรฐานบังคับต่อไปนี้:
“ - 2.0 เมตรจากระดับพื้นดิน;
- 0.5 m ในแนวนอนกับ windows, ประตูและช่องระบายอากาศ (ลูกกรง);
- 0.5 เมตรเหนือขอบด้านบนของหน้าต่างประตูและช่องระบายอากาศ
- 1.0 เมตรในแนวตั้งกับ windows เมื่อวางหลุมใต้พวกเขา
ระยะทางที่ระบุไม่สามารถใช้กับช่องเปิดหน้าต่างที่เต็มไปด้วยบล็อกแก้ว ไม่อนุญาตให้มีการเปิดช่องบนด้านหน้าอาคารภายใต้ตะแกรงระบายอากาศ ระยะห่างที่เล็กที่สุดระหว่างช่องเปิดสองช่องที่ด้านหน้าอาคารควรมีอย่างน้อย 1.0 ม. แนวนอนและแนวตั้ง 2.0 ม.เมื่อวางช่องควันใต้หลังคาระเบียงและบัวของหลังคาของอาคารช่องนั้นควรอยู่เหนือวงกลมที่อธิบายโดยรัศมี R (รูปภาพ D.2)
“