Ano ang gagawin kung ang makina ay kumatok habang gumagana ang boiler?
Magandang hapon Kapag gumagana ang boiler, isang awtomatikong makina (32A) ang nagsimulang kumatok. Kapag ang tubig ay pinalamig, i-on ito - gumagana ito. Pagkatapos ng kaunting trabaho, kumatok ulit siya. Sa mga nagdaang araw, kumatok agad kapag naka-on kahit na may ganap na malamig na tubig. Bakit ganon Sabihin mo sa akin, mangyaring Salamat sa iyo
Mga Komento ng Mga Bumisita
Magdagdag ng isang puna
Magandang hapon, Alexander.
Imposible lamang na hindi matukoy ang sanhi ng operasyon ng circuit breaker ayon sa iyong impormasyon. Samakatuwid, ipapalagay ko na ang suplay ng kuryente ng iyong bahay ay single-phase, at ang boiler ay konektado sa isang kalasag na pambungad na bahay na may pambungad na makina. Ang scheme ay nakalakip pagkatapos ng komento.
Sa pamamagitan ng isang makina na may rating na 32A, maaari mong ikonekta ang isang boiler na may kapasidad na 7 kilowatt. Suriin ang lakas ng iyong boiler sa pasaporte. Kung malapit ito sa 7 kilowatt, pagkatapos ay palitan ang makina ng isang switch na may isang malaking rate ng kasalukuyang - 40 amperes ay makakatulong.
Upang matiyak na ang mga kable sa boiler, ang boiler mismo ay gumagana, maaari kang mag-eksperimento - ikonekta ang boiler sa pamamagitan ng pag-iwas sa 32-amp circuit breaker, pagkatapos na idiskonekta ang input circuit breaker. Kapag binuksan mo, tingnan ang reaksyon ng counter - kung ang disk ay nagsisimula sa "magsulid" na galit, nangangahulugan ito na ang mga kable sa boiler o ang boiler mismo ay may kamali.
Sa pamamagitan ng paraan, kung ang counter disk ay medyo pinabilis, at hawak ang input circuit breaker, maaari mong matantya ang lakas na natupok ng chain ng boiring-boiler (kailangan mong kalkulahin ang lakas na natupok, halimbawa sa 5 minuto.Pagpaparami sa halagang ito ng 12, nakakakuha ka ng aktwal na lakas ng boiler. Ihambing ang katotohanan sa pasaporte. - maaaring ito ay lumiliko na ang makina ay medyo kulang).
Kabilang sa mga kadahilanan ay maaaring isang kabiguan ng kable. Itapon ang pansamantalang mga barracks mula sa 32A machine hanggang sa boiler - kung ang pagpipiliang ito ay hindi nagiging sanhi ng pagsara, kung gayon ang mga kable ay sisihin. Ay kailangang palitan ito. Kung kumatok pa ito, kung gayon ang boiler ay sisihin. Hindi ko inirerekumenda ang pag-aayos nito sa aking sarili.
Sa pamamagitan ng paraan, ang 32A machine ay maaari ring maging isang mahina na link - bago ang lahat ng mga eksperimento, subukang palitan ito ng isang katulad na bago.