Paano pumili ng isang RCD at isang diffavtomat sa electric network ng isang bahay ng bansa?
Kumusta Mangyaring tulungan akong maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon (pattern). Sa bahay ng aking bansa, ang isang solong-phase boltahe ng 220 volts ay konektado. Gayundin, kinonekta ng mga electrician ang mga sumusunod na kagamitan: pag-input ng awtomatikong makina, metro, awtomatikong machine para sa bawat linya na may "UZM-51" na konektado sa kanila.
Gusto ko, kung maaari:
- Sa pagitan ng input machine at counter, ikonekta (idagdag) ang pangalawang "UZM-51" (kung sakaling nakakonekta ang isang breakdown), pati na rin ikonekta ang RCD mula sa apoy;
- Ang lahat ng mga makina (maliban sa input ng isa) ay dapat mapalitan ng mga difavtomat na may koneksyon ng mayroon nang "UZM-51", o maaaring mas mahusay na iwanan ang mga machine na nakakonekta, iyon ay, ang lahat ay tulad nito, ngunit upang kumonekta sa isa pang RCD mula sa electric shock sa kanila.
Aling pagpipilian ang mas kanais-nais (mas mahusay) na hindi ko alam. Sa pagkakaintindi ko, ang difavtomat ay isang awtomatikong machine + RCD sa isang aparato? At mangyaring tulungan ako na kunin ang RCD at ang difavtomat ayon sa uri at kasalukuyang (mA). Kung maaari, mangyaring ipakita, eskematiko, kung paano ikonekta ang lahat ng ito. Salamat nang maaga para sa iyong tulong.
Magandang hapon, Alexander.
Mula sa unang talata ng iyong katanungan ay natanto ko na pagkatapos ng bawat awtomatikong switch ng papalabas na linya UZM-51 ay naka-mount.
Ang pagkakaroon ng pag-aralan ang PUE, makikita mo na karaniwang hindi kinakailangan upang mai-install ang mga RCD sa mga papalabas na linya na pupunta sa mga aparato na nakatigil, lampara, mga network ng ilaw. Alamin kung bakit ito ginawa ng mga tagabuo. Ang mga ito, tandaan ko, ay maaaring sundin ang proyekto. Kung walang isa, nangangahulugan ito na sisingilin nila ang presyo ng trabaho.
Naka-attach ako ng isang pangkaraniwang diagram ng koneksyon ng UZM-51 sa larawan sa sagot na ito, basahin ito. Tulad ng makikita mula dito, ang RCD ay naka-install sa pagitan ng metro at ang mga circuit breakers ng mga papalabas na linya. Ang isang pambungad na makina ay dapat na nasa harap ng metro. Walang ibang RCD na ibinigay para sa Mga Panuntunan.
Ang iyong UZO ay nagsisilbi upang idiskonekta ang network kapag bumaba ang boltahe sa ilalim ng 160 V o lumampas sa 280 V. Pinoprotektahan din nito ang kagamitan mula sa mga boltahe na surge na sanhi ng mga paglabas ng kidlat at iba pang malakas na panlabas na naglo-load.
Hindi ko maintindihan ang pagnanais na palitan ang naka-install na mga circuit breaker sa iba - Kailangan ko ng isang pagganyak na hindi mo pa ipinasa. Kung ang na-rate na mga alon ng mga makina ay tumutugma sa pinapayagan na mga alon ng mga papalabas na conductor, kung gayon walang kailangang baguhin.
Upang maprotektahan laban sa electric shock, posible na gumamit ng UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Tanging kailangan mong pumili ng tamang amperes (25A - ito ay isang halimbawa) - hindi mo dinala ang pag-load ng iyong network.
Hindi ko nakikita ang pangangailangan na maglagay ng kaligtasan ng sunog RCD kasama ang "anti-traumatic" - ito ang aking opinyon. Ipaalam ko sa iyo: isang 30-milliampere ang gagana at kung ang pagkakabukod ng mga wire ay nasira ng isang kasalukuyang hindi nagdudulot ng sunog, hindi magkakaroon ng sapat na lakas.
Ang pagpili ng mga RCD na naka-install sa serye ay detalyado nang detalyado dito sa artikulong ito.