Ang paggamit ng mga adaptor upang kumonekta sa isang boiler ng pag-init

Sergey
1
ang sagot
101
tingnan

Pupunta ako sa pag-mount ng pagpainit ng isang pribadong bahay, ang boiler ay solong-circuit na may koneksyon sa 1.5-pulgada. Magkakaroon ng isang bukas na one-pipe system na may sapilitang sirkulasyon.

Maaari ko bang itaboy ang circuit 32 p / p pipe, habang ang pag-install ng mga adaptor para sa pagkonekta sa boiler at para sa pag-install ng pump pump?

Mga Komento ng Mga Bumisita
  1. Dalubhasa
    Alexey Dedyulin
    Dalubhasa

    Kumusta Oo, tama ka, para sa isang bukas na one-pipe heating system na may sapilitang sirkulasyon, sapat na ang isang 32 / mm diameter pipe. Pinakamainam na gumamit ng mga pinahusay na tubo, mayroong dalawang pagpipilian para sa strapping:

    1. Ang mga kabit (adapter) ay maaaring konektado sa mga tubo sa isang solong sistema ng pag-init sa pamamagitan ng malamig / mainit na hinang (isang mas kapaki-pakinabang na pagpipilian);
    2. Koneksyon sa pamamagitan ng mga sinulid na adapter / fittings (hihigit sa gastos).

    Maaari mo ring gamitin ang isang kumbinasyon ng mga pagpipiliang ito - ang pinakamahusay na solusyon. Pinapayuhan ko kayo na huwag kalimutan na gumamit ng sealant sa mga sinulid na koneksyon. At narito materyal sa aming websitena makakatulong sa paglutas ng iyong isyu.

    Naka-attach na mga larawan:

Mga pool

Mga bomba

Pag-init