Ang paglalagay ng panlabas na yunit ng split system sa isang glazed loggia

Anatoly
1
ang sagot
168
pananaw

Posible bang ilagay ang panlabas na yunit ng split system hindi sa panlabas na dingding ng gusali, ngunit ilagay ito sa isang nagliliyab na loggia? Anong mga sorpresa ang maaaring asahan dito?

Ito ay isang hindi pamantayang paglalagay ng panlabas na yunit at hindi ko nakamit ang isang talakayan tungkol sa mga posibleng problema sa paglalagay ng panlabas na yunit. Salamat nang maaga kung may sumusuporta sa paksang ito.

Mga Komento ng Mga Bumisita
  1. Dalubhasa
    Alexey Dedyulin
    Dalubhasa

    Magandang hapon, Anatoly. Posible, at mayroong dalawang pagpipilian.

    1. Ang lokasyon ay magkapareho sa karaniwang kalye. Ang bloke ay dapat ilagay sa tapat ng pambungad na sash. Sa pangkalahatan, dapat na hindi bababa sa tatlo sa balkonahe / loggia. Kung walang sapat na bentilasyon / air sirkulasyon, ang automation ng air conditioner ay magpapatakbo at ito ay i-off, hindi nagkakaroon ng oras upang magpalamig / magpainit sa silid.

    Mahalagang bigyang pansin kung aling panig ang matatagpuan ang balkonahe / loggia, kung ang timog, kung gayon ang tanong ay nagiging mas matindi. Ang pag-install ng sapilitang bentilasyon ay makakatulong na mabawasan ang mga panganib sa pag-shutdown. Sa isang nakapaloob na puwang at isang nagpapagana ng air conditioner, ang temperatura ay maaaring tumaas hanggang sa 60 degree.

    Huwag kalimutan ang tungkol sa ingay sa panahon ng operasyon. Sa gabi, ang kakulangan sa ginhawa na ihahatid ay magpipilian: magpatuloy makinig sa pare-pareho ang humahanga ng fan o patayin ang split system.

    2. Ang pangalawang pagpipilian, mas magastos - ang pag-aayos ng isang gabinete / drawer para sa air conditioner sa silid. Biswal, ang mga pagpipilian sa mga numero: 1, 2, 3. Sa katunayan, ang mga pagpipilian sa pag-aayos ay mas malaki at pinapayagan ka ng ilan sa mga ito na maayos na isama ang panlabas na yunit sa silid.

    Kapag nag-aayos, dapat pansinin ang:

    • Sa mga sukat. Pinapayuhan ko kayo na magkaroon ng talakayan sa lugar kasama ang mga tagabuo at mga espesyalista sa air conditioning. Ang yunit ay nangangailangan ng pana-panahong pagpapanatili at, upang hindi i-disassemble ang kalahati ng istraktura, magbigay ng mga pagpipilian sa pag-access sa lahat ng mga node nang maaga. Kadalasan, ang yunit ay naka-install sa isang gabinete na may offset, dapat ding pansinin.
    • Ang bilang at laki ng mga grill ng bentilasyon sa gabinete. Ang maliit na lugar ng mga grill ng bentilasyon ay hahantong sa parehong problema ng awtomatikong operasyon tulad ng sa karaniwang pag-install sa dingding.
    • Pag-init. Upang maiwasan ang patuloy na mga problema sa condensate sa taglamig, dapat mong responsable na lapitan ang isyu at magbayad ng nararapat na pansin sa pagkakabukod ng hatch.Ito ay pinaka-maginhawa upang maisagawa mula sa extruded polystyrene foam.

    Anuman ang napili ng paraan ng pag-install, ang walang tigil na operasyon ng air conditioner ay magbibigay lamang ng isang mahusay na paggamit / paglabas ng hangin.

    Naka-attach na mga larawan:

Mga pool

Mga bomba

Pag-init