Su sistemini açtığınızda evde loş ışık
Herkese selamlar. Kır evinde bir Galan kazan, bir Ariston su deposu ve bir Alco su pompası kuruldu.
(Yeni Moskova'nın bir parçası olan) Mosenergo'ya geçmeden önce, her şey yorum yapmadan çalıştı. Şimdi kazanı veya tankı açtığınızda, aydınlatma keskin bir şekilde kararır ve pompa kapanmadan çalışır. Tahsis edilen güç 8 kW, kazan 6 kW, tank 2,5 kW. Aynı anda açmıyoruz.
Her şeyin olması gerektiği gibi çalışması için ne yapılması gerekiyor? Şimdiden teşekkürler.
Ziyaretçi Yorumları
Yorum ekle
“Belirtiler” oldukça garip. Düşük bir voltaja benziyor, ancak bunun elektrik tedarikçisindeki bir değişiklikten nasıl kaynaklandığı belli değil - ekipman aynı kalıyor. Ve teorik olarak, 2.5 kW gücünde bir depolama suyu ısıtıcısının dahil edilmesi, bu kadar atılmamalıdır.
Durumu açıklığa kavuşturmak için, bir başlangıç için giriş voltajını ölçmek gerekir: ilk kez yüksüz, ikincisi - aydınlatma azaldığında. GOST'a göre, giriş voltajı 230 V artı / eksi% 10 olmalıdır. Düşükse, bu enerji satış şirketine şikayette bulunmanın bir nedenidir. Genel olarak, bu yazlık evlerde, yıpranmış ve teknik olmayan ağlar nedeniyle nadir değildir. Uzun bir süre için bir cevap bekleyebilirsiniz - ağcılar evlerinizdeki iç ağlardaki her şeyi ve yazlık kooperatifini suçlayacak - aksine, bir trafo merkezi ve omurga ağlarında.
Giriş voltajı normalse, giriş devre kesicisindeki kontakların yanması mümkündür. Servis edilebilirliğini kontrol edin veya yenisiyle değiştirin. Bu çok olası bir seçenek değil, ancak göz ardı edilemez.
Uygun kalitede elektrik sağlama mücadelesinden vazgeçmeden, tartışma ve dava varken, sorunu yerel olarak çözmek mümkündür. Sadece 10 kW'lık (veya benzeri) bir sabitleyici koyun. Sorun dürtü gürültüsü değil, uzun vadeli bir voltaj düşüşü olduğundan, düşük hızda en ucuz seçenekle (elektromekanik veya röle cihazı) alabilirsiniz.
İyi günler, Victor. Tedarikçi değişikliği sadece “olguyu” açıklayabilir.
Açıklayayım: Şebekeleri kabul eden Mosenergo, şebekeyi hat personeli için incelemeyi emretti.Trafo üzerinde, yazlık evinizin trafo merkezini inceleyen trafo merkezi çalışanları, aşırı voltaj konumuna getirilen bir voltaj regülatörünü buldu - artan bir voltaja karşılık geliyor. Bu nedenle, uzak kulübelerde kabul edilebilir voltaj sağlamak için ansapfs önceki sahibi tarafından transfer edildi. Şikayet ederseniz, tesisatçılar havadan gelecektir. Şikayetinizin uygunluğunu belirledikten sonra, trafo merkezlerinden anahtarın “status quo” nu geri yüklemesini isteyeceklerdir.
Uzun süre bekleyeceksin. Kır evinizin girişinin altında bir topraklama döngüsü olup olmadığına bakın. Değilse, monte edin. Adım adım nasıl yapılır burada iyi boyanmış.
Ayrıca, kır evinizin dağıtım havai hatlarında sıfır telin tekrar tekrar topraklandığının araştırılması da önerilir. Zemin eğimleri 200 metre aralıklarla izlenmelidir. Bunlar filmaşin D10 ile yapılır - genel resmi yoruma ekler (sol alt kancanın inişi bir tel ile başlamalıdır). Topraklama eğimi yoksa, havai hattın sahibi tarafından monte edilmelidir.
Tekrarlanan topraklamanın görevlerinden biri, sıfır potansiyeli sıfır tele "geri" döndürmektir. Havai hat üzerinde bir faz dengesizliği varsa - dengesiz bir yük - topraklama "voltajı yükselterek" durumu kurtarır. Teoriyi tarif etmeyeceğim - hazırlıksız bir kişi için zor olacak.
8 kiloluk limite uymamanız kötü - listelenen ekipman arasında aydınlatma, elektrikli soba, buzdolabı veya diğer genel kabul görmüş cihazlar yok. Tehlikede çay pişmiyor musun?