Merhaba Lütfen mevcut durumu (desen) anlamama yardımcı olun. Kır evimde, 220 voltluk tek fazlı bir voltaj bağlı. Ayrıca, elektrikçiler şu ekipmanı bağladılar: giriş otomatik makine, sayaç, her hat için otomatik makineler, “UZM-51” bağlı.

Mümkünse istiyorum:

  1. Giriş makinesi ve sayaç arasında, ikinci “UZM-51” i (önceden bağlanmış bir arıza olması durumunda) bağlayın (ve ekleyin) ve ayrıca RCD'yi ateşten bağlayın;
  2. Tüm makineler (birincisi hariç), zaten mevcut olan “UZM-51” in bağlantısıyla birlikte farklı makinelerle değiştirilmelidir veya makineleri zaten bağlı halde bırakmak, yani her şey olduğu gibi, ancak RCD'leri elektrik çarpmasından onlara bağlamak daha iyi olabilir.

Hangi seçenek tercih edilir (daha iyi) bilmiyorum. Anladığım kadarıyla, difavtomat bir cihazda otomatik bir makine + RCD mi? Ve lütfen tip ve akım (mA) ile RCD ve difavtomatı almama yardımcı olun. Mümkünse, lütfen tüm bunları nasıl bağlayacağınızı şematik olarak gösterin. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Vasily Borutsky
    uzman

    İyi günler, Alexander.

    Sorunuzun ilk paragrafından, giden hattın her otomatik anahtarından sonra UZM-51'in monte edildiğini fark ettim.

    PUE'yi inceledikten sonra, sabit cihazlara, lambalara, aydınlatma ağlarına giden giden hatlara RCD'lerin kurulmasının genellikle gerekli olmadığını göreceksiniz. Inşaatçılar bunu neden yaptığını öğrenin. Onlar, projeyi takip edebileceklerini belirtiyorlar. Bir tane yoksa, işin bedelini ödedikleri anlamına gelir.

    Bu cevaba fotoğrafta tipik bir UZM-51 bağlantı şeması ekliyorum, okuyun. Görülebileceği gibi, RCD, giden hatların sayaç ve devre kesicileri arasına kurulur. Sayacın önünde bir tanıtım makinesi olmalıdır. Kurallarda başka hiçbir RCD öngörülmemiştir.

    Gerilim 160 V'un altına düştüğünde veya 280 V'u aştığında RCD'niz ağ bağlantısını kesmek için kullanılır. Ayrıca ekipmanı yıldırım deşarjları ve diğer güçlü harici yüklerden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarından korur.
    Kurulu devre kesicileri başkalarıyla değiştirme arzusunu anlamıyorum - öne sürmediğiniz bir motivasyona ihtiyacım var. Makinelerin anma akımları giden iletkenlerin izin verilen akımlarına karşılık geliyorsa, hiçbir şeyin değiştirilmesi gerekmez.

    Elektrik çarpmasına karşı korumak için UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA kullanmak mümkündür. Sadece doğru amperleri seçmelisiniz (25A - bu bir örnektir) - ağınızın yükünü getirmezsiniz.

    “Anti-travmatik” ile birlikte bir yangın güvenliği RCD'si koyma gereğini görmüyorum - bu benim görüşüm. Açıklayayım: 30 miliamper çalışacak ve tellerin yalıtımı yangına neden olmayan bir akımla kesilirse, yeterli güç olmayacaktır.

    Seri olarak kurulan RCD'lerin seçimi burada ayrıntılı olarak detaylandırılmıştır bu makalede.