Köşeyi gaz borusuna bağlama

Dmitry
1
cevap
95
Ziyaretler

Hoş geldiniz! Bir musluğu olan bir gaz borusuna bir köşe bağlamak mümkün müdür (esnek körükler için daha fazla alan sağlamak ve bükülme yarıçapını arttırmak için).

Bu durumda, dielektrik vidalanır - musluktan sonra veya köşeden sonra? Bu tür köşeleriniz var mı ve boyutları nedir?

Bir musluk ile gaz denizaltı borusundan 3 cm döşendiği duvara kadar mesafem var ve serbestçe vidalamak için bu boyutta bir köşeye ihtiyacım var. Teşekkürler!

Saygılarımla, Dmitry.

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Amir Gumarov
    uzman

    Merhaba Dmitry! SP 42-103-2003 normatif dokümanı uyarınca "Polietilen borulardan gaz boru hatlarının tasarımı ve inşası" ve özellikle paragraf 5.4 "... yatay ve dikey düzlemde gaz boru hattının doğrusal kısmının dönüşleri polietilen kıvrımlar veya en az 25 dış çaplı bir yarıçapla elastik bükme ile gerçekleştirilir. borular. "

    Köşe kullanmamanızı, ancak borunun tüm problemli bölümünü esnek bir hortumla değiştirmenizi tavsiye ederim. Ekipman ve alet satmıyoruz. Bölgenizdeki bir donanım mağazasından veya Gorgaz şirket mağazasından esnek bir polietilen hortum satın alabilirsiniz. Rus veya Belarus üretimi bir hortumu kaydetmemenizi ve satın almanızı değil, Çin'i satın almanızı tavsiye ederim.

havuzlarda

pompaları

Isınıyor