Bir gaz kolonu monte ederken oluk kullanabilir miyim?

Constantin
1
cevap
303
görüntüleme

İyi günler! Lütfen bir gaz kolonunun havalandırmasını monte ederken oluklu bir boru kullanmanın mümkün olup olmadığını söyle? Yoksa yasak mı?

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Alexey Dedyulin
    uzman

    Merhaba Genel olarak, gayzerler için oluklu boruların kullanımı, aşağıdaki kurallara tabi olarak, yasama düzeyinde yasak değildir:

    1. Malzeme serbestçe 200 dereceye kadar ısıya dayanmalıdır.
    2. Oluklu borunun çapı çıkış borusundan daha büyük olmalıdır.
    3. 30 cm'den dikey olarak 3 dönüş noktasından fazla olmayan bir boru kesiti.
    4. Yaşam alanlarına çekilme yok.
    5. Yanıcılık derecesinden duvar ve boru arasındaki boşluk.

    Ancak çeşitli malzemelerden yapılmış oluklar ve kullanımlarının önemi hakkında:

    1. Paslanmaz çelik, oluklu, duvar kalınlığı 0.12 - 1 mm. Agresif ortamlara dayanır ve 900 dereceye kadar sıcaklıkları tutar.
    2. Alüminyum oluklu. Onu övmüyorlar, sıcaklık maruziyeti yaklaşık 500 derece olmasına rağmen hızla yanacağını söylüyorlar.
    3. Galvanizli oluk. 600 derece korur, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık su ısıtıcılarına kurulmasına izin verilir.

    Bölgede yasal gerekliliklerin olmamasına rağmen, genel düzeyde, kaynak sağlayıcılarınızın boruların yalnızca yerel düzenlemelere uygun olarak, katı paslanmaz çelik veya galvanizli çelik ürünler şeklinde kullanılmasına izin verebileceğini lütfen unutmayın. Gaz hizmetinde bu konuyu önceden açıklığa kavuşturmak daha iyidir. İyi şanslar