Su sayacı dikey olarak monte edilir, ancak yatay gerekir. Bu doğru mu?
İyi günler! Dairemize dikey bir su sayacı monte edilmiştir. Şimdi sayacın bir sonraki durum doğrulamasından geçiyoruz ve bunları yeniden kaydetmemiz isteniyor. tezgahın kurulumunu yatay konumda değiştirmek için belgeler.
Bu bir gereklilik mi? Su tedarikçisini bize yönlendiren hangi yasal belgeler açıklanmamıştır. Bilenler, lütfen sorumuza nitelikli bilgi veriniz. Teşekkür ederim
Ziyaretçi Yorumları
Yorum ekle
İyi akşamlar Sorunuzu tam olarak açıklamıyorsunuz. Anladığım kadarıyla, sayacı yatay bir konuma değiştirmek için belgeleri değiştirmeniz değil, sayacı tasarım belgelerini değiştirmeyle mi değiştirmeniz isteniyor?
Su küresi işçileri arasında böyle bir dalga yaklaşık 5 yıl önce geri süpürüldü. Testçiler büyük ölçüde sayacı yatay olarak kurmayı talep ettiler. Onların histerisi, bazı ölçüm cihazlarının su kaynağını yanlış bir şekilde dik bir konumda sabitlediği ve ayda yaklaşık 30 litre tuttuğu iddia edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yani, yaklaşık sayılar, tam olarak hatırlamıyorum, birkaç peni vardı. Bu arada, ölçüm cihazları GOST ile uyumluysa, gereksinimlerini her zaman belgelerle karşılayamazlar.
Belgelerin ne dediğine bakalım. Özellikle taze olanlara baktım, belki bir şeylerin değiştiğini düşündüm, ama hayır:
1. Bakıyoruz “Sayaçların seçimi, montajı ve çalışması için kılavuzlar ve ısı, soğuk ve sıcak su akışını kontrol etme“, Paragraf IV -“ Dairelerde soğuk ve sıcak su ölçüm cihazları ile bunların kurulumu, montajı ve işletmeye alınması için projelerin geliştirilmesi için gereklilikler ”. Ve işte şöyle diyor: “Sayaç türlerinin açıklamasına göre, yatay ve dikey konumda monte edilebilirler”.
2. Başka bir belge “SP 30.13330.2012 Binaların iç su temini ve kanalizasyonu. SNiP 2.04.01-85'in güncellenmiş sürümü". 7.2.6. Madde: “Sıcak ve soğuk su sayaçları boru hatlarının yatay bölümlerine kurulmalıdır. Sayaç pasaportunda böyle bir kurulum sağlanmışsa, su sayaçlarının boru hatlarının dikey veya eğimli bölümlerine kurulmasına izin verilir.Daire soğuk ve sıcak su sayaçlarını boru hatlarının dikey bölümlerine yerleştirirken, metrolojik sınıf A'ya uygun su sayaçlarının kullanılmasına izin verilir (su sayaçları için mevcut standartlara göre). ”
İşte böyle. yani kurulum türüne göre cihazın pasaportunda (ve genellikle cihazın kendisinde) işaretlenerek yönlendirilmelidir:
1. Sadece yatay düzlemde kurulum - “N”.
2. Dikey montaj - “V”.
3. Keyfi - “H, V”.
Bu yüzden kişisel olarak, denetleyicilerin gerekliliklerini uygunsuz olarak göz önünde bulundurarak yasal belgeler tarafından yönlendirildim. Ve bu arada, uzun zaman önce, ancak konut ve toplumsal hizmetler reformunun web sitelerinden birinde benzer bir soru gördüm ve daha sonra uzmanlar da bu gereksinimlerin makul ve resmi olarak gerekçelendirilmediğini yanıtladı.