Polaris split sisteminin fanı kapanıyor, ne olabilir?

Alexander
1
cevap
226
Ziyaretler

Bölünmüş sistem POLARIS olarak adlandırılır, yaklaşık 5 yaşındadır. Sıcak mevsimin başında temizlendi ve basınç kontrol edildi.

Bununla birlikte, bir arıza ortaya çıktı: çalışma sırasında, oldukça uzun bir süre sonra, fan kapanır ve kompresör artan gürültü ile çalışmaya devam eder. Dahası, T ne kadar düşük olursa, o kadar erken olur! Soru şu - kompresör kapatma rölesi çalışmıyor mu veya fan termik sigortası atmış mı? Odayı tamamen soğutmak için normal çalışma süresi yeterli değildir.

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Alexey Dedyulin
    uzman

    Hoş geldiniz!

    Her şeyden önce, ayarları kontrol edin, belki de fanın kapandığı bir çalışma modu ayarladınız. Örneğin, “Uyku” modunda, fan klimanın başlamasından 6 saat sonra, “Kuru” modunda - 1-2 saat sonra kapanır. En iyi seçenek, tüm bölünmüş sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlamaktır. Tüm POLARIS modelleri için bu aynı şekilde yapılır: uzaktan kumandadaki Sıfırla düğmesine basarak.

    Yeniden başlatmadan sonra sorun devam ederse, klimanın bu davranışının birkaç nedeni olabilir:

    1. Sıcaklık sensörünün dengesiz çalışması. Bölünmüş sistem kontrol ünitesi sensörden ortam sıcaklığı verisi almaz, bu nedenle fanı kapatır. Böyle bir arızayı doğru bir şekilde tespit etmek zordur: çalışmayan bir sensörle fan, cihazı açtıktan 1-2 dakika sonra kapanır ve kapanmanız uzun bir süre sonra gerçekleşir, yani. sensör temel olarak çalışıyor.

    2. Kontrol ünitesiyle ilgili sorunlar. Seni üzmek istemiyorum, ama tarif ettiğin belirtiler bu yıkımın doğasında var. Kontrol ünitesi arızalanırsa, klima çalışıyor gibi görünür, ancak garip davranır: fan açılır / kapanır, kompresör koruması etkinleştirilir, göstergeler yanıp söner, vb. Çip üzerindeki tüm “parçaları” kontrol ederek bir arıza teşhis edebilirsiniz. Bir arıza tespit edilirse, kontrol ünitesinin yanıp sönmesi veya tamamen değiştirilmesi gerçekleştirilir.

    Her durumda, çalışmayan bir kompresör kapatma rölesi veya atmış bir fan termal sigortası ile ilgili varsayımlarınız nedenler değil, arızanın sonuçlarıdır.