Yüzey suyu temini için pompalar nasıl doğru şekilde yapılandırılır?

Sergei
1
cevap
126
Ziyaretler

Merhaba, yardımına ihtiyacım var. Daha önce sizinle iletişime geçtim ve tavsiyeleriniz gerçekten yardımcı oldu.

Şimdi durum şu - bir çıkmaz sistemimiz var, buna bir yüzey suyu tedarik sistemi bağladık - boru 110, plastik, 3 km uzunluğunda. 4.5 km'lik bir dal olan 40. borunun bir eki yapıldı. Pompalama odasında Villo 3.2 kare pompalar var, ancak 4.5 km dalına su akmıyor. Hala yangın pompaları speroni 5.5 metrekare var. Bir yangın pompası bağladık - pompalar 3,2 metrekare ve 5,5 metrekare çalışıyor, basınç sadece 110. boruda düzeldi, ancak 40'ında istenen sonucu elde etmediler. Şimdi 40. borunun ucunu pompalama odasına aktarmak ve 7.5 metrekarelik üçüncü pompayı çalıştırmak istiyoruz.

Soru şu - farklı kapasitelerde üç pompa çalışacak mı? Ayrıca otomasyonumuz var ve yangın pompası sadece manuel modda çalışıyor. Fırlatıcılar arasında jumperlar yaptık - iki fırlatıcı, bir sıhhi tesisat ve bir itfaiyeci açıldı ... ama itfaiyeci üzerindeki fırlatıcı sürekli açık. Ardından kabloları pompadan pompaya besledik (makine maliyeti 63 A). Bana nasıl olacağını söyle?

Ziyaretçi Yorumları
  1. uzman
    Nikolay Fedorenko
    uzman

    Merhaba Bu basit bir durum değildir, en azından su tedarik sisteminin kaba bir taslağını ve bağlı pompaları elle çizdiğimizde çözümünü daha hızlı bulmak mümkün olacaktır. Sırayla halledelim.

    Anladığım kadarıyla 110. borunun 3 km'lik bölümünde basınç sorunu yok, değil mi? Bu durumda, 4,5 km'lik bölüm için 40. boruyu takmak için yeterli pompa gücünüz olmadığı ortaya çıkıyor. Son noktaya kadar su pompalamak için zaten daha fazla güç gerektiren hesaplamalarda, örneğin yüksekliklerde bir hata yapmış olabilirsiniz.

    Farklı kapasitelere sahip pompalarla ilgili olarak, doğru bağlantı ile aynı anda çalışabileceklerdir.

    Yanan marşlar konusunda, burada ekipman güçlü ve özel dikkat gerektirdiği için her şeyi doğru bir şekilde bağlayacak deneyimli bir elektrikçi kiralamanız gerekiyor. Ne yazık ki, bağlantı şemasının tamamını bilmeden ve görmeden burada hiçbir şey öneremem.

havuzlarda

pompaları

Isınıyor