Tôi có cần đặt cáp bọc thép trong đường ống không?
Xin chào Một dây cáp bọc thép sẽ được lắp đặt từ một trụ cột dưới lòng đất trong nhà. Nó được cho là đặt nó trên một cơ sở gạch, tức là nhưng cơ sở chống cháy. Nếu ống bảo vệ không thể được sử dụng trong lòng đất để đặt cáp như vậy, có đáng để đặt cáp vào ống kim loại trong lòng đất quy định không?
Lượt truy cập Bình luận
Thêm một bình luận
Xin chào. Nếu bạn dự định bắt đầu chính xác một dây cáp bọc thép, thì việc đặt nó vào một ống kim loại dưới lòng đất ở nhà không có ý nghĩa gì nhiều. Đây là nếu bạn mong đợi sự bảo vệ bổ sung cho cáp. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng trong trường hợp này là không cần thiết.
Mặt khác, ý tưởng có ý nghĩa trong một ý nghĩa thực tế, trong trường hợp đó sẽ dễ dàng hơn để loại bỏ hoặc di chuyển cáp bọc thép. Nhưng đối với một giải pháp như vậy, và một ống nhựa là phù hợp, mà cũng rẻ hơn nhiều lần.
Chào buổi chiều, Vladimir.
Tôi cho rằng cần phải cảnh báo bạn - lối vào không khí được cho phép từ đường hàng không. Cáp xuống cùng với sự hỗ trợ của tổ chức mạng đòi hỏi sự phối hợp. Loại đầu vào được quy định bởi "Vật liệu hướng dẫn để cung cấp điện cho nhà riêng, nhà tranh, nhà vườn ...". Để không nói lại các yêu cầu, tôi đã đính kèm một ảnh chụp màn hình của trang tài liệu. Ngay cả hệ thống dây điện trong sân cũng được khuyến nghị thực hiện bằng đường hàng không.
Hãy để tôi giải thích lý do cho các yêu cầu như vậy - các tổ chức cung cấp điện ủng hộ việc trực quan hóa các mạch điện để giảm khả năng mất cắp điện.