Chúc mừng tất cả. Một nồi hơi Galan, một bể nước Ariston và một máy bơm nước Alco được lắp đặt tại nhà nông thôn.

Trước khi chuyển sang Mosenergo (trở thành một phần của Moscow mới), mọi thứ đều hoạt động mà không cần bình luận. Bây giờ khi bạn bật nồi hơi hoặc bể, ánh sáng giảm mạnh và bơm hoạt động mà không tắt. Công suất được phân bổ là 8 kw, nồi hơi là 6 kw, bình là 2,5 kw. Chúng tôi không bật nó cùng một lúc

Những gì cần phải được thực hiện để mọi thứ hoạt động như nó cần? Cảm ơn bạn trước.

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Borilyky
    Chuyên gia

    Các triệu chứng của người Viking là khá lạ. Nó trông giống như một điện áp thấp, nhưng không rõ điều này là do sự thay đổi trong nhà cung cấp điện - thiết bị vẫn giữ nguyên. Và theo lý thuyết, việc bao gồm một máy nước nóng lưu trữ có công suất 2,5 kW, không nên quá lãng phí.

    Để làm rõ tình huống, cần phải bắt đầu, để đo điện áp đầu vào: lần đầu tiên không tải, lần thứ hai - khi ánh sáng mờ dần. Theo GOST, điện áp đầu vào phải là 230 V cộng / trừ 10%. Nếu thấp hơn, đây là một lý do để khiếu nại với công ty bán năng lượng. Nói chung, điều này không phải là hiếm trong các ngôi nhà mùa hè, do mạng lưới bị hao mòn và phi kỹ thuật. Bạn có thể chờ đợi câu trả lời trong một thời gian dài - các nhà mạng sẽ đổ lỗi cho tất cả mọi thứ trên mạng nội bộ tại dachas của bạn và một hợp tác xã mùa hè - trái lại, trên một mạng lưới trạm biến áp và đường trục.

    Nếu điện áp đầu vào là bình thường, có thể các tiếp điểm tại bộ ngắt mạch đầu vào bị cháy. Kiểm tra khả năng phục vụ của nó hoặc thay thế bằng một cái mới. Đây không phải là một lựa chọn rất có thể, nhưng nó không thể loại trừ.

    Không từ bỏ cuộc đấu tranh để cung cấp điện có chất lượng phù hợp, có thể, trong khi có tranh luận và kiện tụng, để giải quyết vấn đề tại địa phương. Chỉ cần đặt một bộ ổn định với 10 kW (hoặc hơn). Vì vấn đề không phải là nhiễu xung, mà là do sụt điện áp trong thời gian dài, bạn có thể nhận được bằng tùy chọn rẻ nhất với tốc độ thấp - một thiết bị cơ điện hoặc rơle.

  2. Chuyên gia
    Amir Gumarov
    Chuyên gia

    Chào buổi chiều, Victor. Một sự thay đổi của nhà cung cấp chỉ có thể giải thích hiện tượng trực tuyến.

    Hãy để tôi giải thích: Mosenergo, đã chấp nhận các mạng, đã ra lệnh kiểm tra các mạng cho nhân viên đường dây.Các công nhân trạm biến áp, đã kiểm tra các trạm biến áp của ngôi nhà mùa hè của bạn, tìm thấy trên máy biến áp một bộ điều chỉnh điện áp được đưa đến vị trí cực đoan của nó - nó tương ứng với một điện áp tăng. Như vậy, các ansapfs đã được chuyển bởi chủ sở hữu trước đó để đảm bảo điện áp chấp nhận được trong các ngôi nhà từ xa. Nếu bạn phàn nàn, những người làm việc sẽ đến trên không trung. Sau khi đã xác định được mức độ liên quan của khiếu nại của bạn, họ sẽ yêu cầu các trạm biến áp khôi phục lại trạng thái hiện tại của công tắc.

    Bạn sẽ chờ đợi rất lâu. Xem nếu có một vòng lặp mặt đất dưới lối vào nhà ở đất nước của bạn. Nếu không, gắn kết nó. Từng bước làm thế nào để làm điều đó cũng được vẽ ở đây.

    Nó cũng được khuyến khích để tìm kiếm sự hiện diện của nối đất lặp đi lặp lại của dây số 0 trên đường dây trên không phân phối của ngôi nhà mùa hè của bạn. Độ dốc mặt đất nên được theo sau tại các khoảng 200 mét. Chúng được tạo bởi thanh dây D10 - gắn hình ảnh chung vào bình luận (gốc của móc dưới bên trái nên bắt đầu bằng một dây). Nếu không có độ dốc nối đất, chúng phải được gắn bởi chủ sở hữu của đường dây trên không.

    Một trong những nhiệm vụ của việc nối đất lặp đi lặp lại là để trả lại cho tiềm năng 0 của dây 0. Nếu có sự mất cân bằng pha trên đường dây trên không - tải không cân bằng - thì việc nối đất giải cứu tình huống bằng cách "tăng điện áp". Tôi sẽ không mô tả lý thuyết - đối với một người không chuẩn bị, nó sẽ khó khăn.

    Thật tệ khi bạn không tuân thủ giới hạn 8 kilowed - trong số các thiết bị được liệt kê không có đèn chiếu sáng, bếp điện, tủ lạnh hoặc các thiết bị thường được chấp nhận khác. Bạn không nấu trà ở cọc?

    Ảnh đính kèm:

Bể bơi

Bơm

Hâm nóng