Làm thế nào để chọn RCD và Difavtomat trong mạng điện của một ngôi nhà nông thôn?

Alexander
1
câu trả lời
226
lượt xem

Xin chào. Xin hãy giúp tôi hiểu tình hình hiện tại (mô hình). Ở nhà tôi, điện áp một pha 220 volt được kết nối. Ngoài ra, các thợ điện đã kết nối các thiết bị sau: máy tự động đầu vào, đồng hồ đo, máy tự động cho mỗi dây chuyền với Máy UZM-51 51 được kết nối với chúng.

Tôi muốn, nếu có thể:

  1. Giữa máy đầu vào và bộ đếm, kết nối (thêm) chiếc UZM-51 thứ hai (trong trường hợp sự cố đã được kết nối), cũng như kết nối RCD từ đám cháy;
  2. Tất cả các máy (trừ đầu vào) nên được thay thế bằng Difavtomats bằng kết nối của UZM-51, đã có sẵn, hoặc có thể tốt hơn là để các máy đã được kết nối, nghĩa là mọi thứ đều như vậy, nhưng để kết nối với chúng một RCD khác khỏi bị điện giật.

Tùy chọn nào thích hợp hơn (tốt hơn) tôi không biết. Theo tôi hiểu, Difavtomat là một máy tự động + RCD trong một thiết bị? Và hãy giúp tôi chọn RCD và Difavtomat theo loại và hiện tại (mA). Nếu có thể, xin vui lòng chỉ ra, theo sơ đồ, làm thế nào để kết nối tất cả điều này. Cảm ơn trước sự giúp đỡ của bạn.

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Borilyky
    Chuyên gia

    Chào buổi chiều, Alexander.

    Từ đoạn đầu tiên của câu hỏi của bạn, tôi nhận ra rằng sau mỗi lần chuyển đổi tự động của dòng gửi đi UZM-51 đã được gắn.

    Sau khi nghiên cứu PUE, bạn sẽ thấy rằng thường không cần thiết phải cài đặt RCD trong các đường dây đi đến các thiết bị cố định, đèn, mạng chiếu sáng. Tìm hiểu tại sao các nhà xây dựng đã làm điều này. Họ, tôi lưu ý, có thể theo dự án. Nếu có một người, điều đó có nghĩa là họ đã tính giá công việc.

    Tôi đính kèm sơ đồ kết nối UZM-51 điển hình trong ảnh vào câu trả lời này, đọc nó. Như có thể thấy từ nó, RCD được cài đặt giữa đồng hồ đo và bộ ngắt mạch của các đường dây đi. Một máy giới thiệu nên ở phía trước của đồng hồ. Không có RCD khác được quy định trong Quy tắc.

    RCD của bạn phục vụ ngắt kết nối mạng khi điện áp xuống dưới 160 V hoặc vượt quá 280 V. Nó cũng bảo vệ thiết bị khỏi sự đột biến do phóng sét và các tải bên ngoài mạnh mẽ khác.
    Tôi không hiểu được mong muốn thay thế các bộ ngắt mạch đã được cài đặt bằng những cái khác - tôi cần một động lực mà bạn chưa đưa ra. Nếu dòng điện định mức của máy tương ứng với dòng điện cho phép của dây dẫn đi, thì không có gì cần phải thay đổi.

    Để bảo vệ chống điện giật, có thể sử dụng UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Chỉ có bạn phải chọn đúng ampe (25A - đây là một ví dụ) - bạn không mang tải của mạng.

    Tôi không thấy sự cần thiết phải đặt RCD an toàn hỏa hoạn cùng với những người chống chấn thương thế giới - đây là ý kiến ​​của tôi. Hãy để tôi giải thích: 30 milliampere sẽ hoạt động và nếu cách điện của dây bị đứt bởi dòng điện không gây ra hỏa hoạn, sẽ không có đủ năng lượng.

    Việc lựa chọn các RCD được cài đặt theo chuỗi được trình bày chi tiết tại đây trong bài viết này.