Chào buổi chiều Trong ba năm, chúng tôi đã được kết nối với khí đốt. Khi lắp đặt lò hơi, chồng tôi không ở nhà khi anh ấy khởi động nó và tôi không nhận thấy áp lực lên cảm biến nhảy lên - mũi tên co giật mỗi khi nồi hơi được bật. Thêm nước vào hệ thống và tất cả.

Chúng tôi đã nói rằng điều này là không đúng, chúng tôi cần phải rửa với. Rửa hai lần dưới áp lực. Sự sụt giảm áp lực không dừng lại. Nếu nồi hơi tắt, thì áp suất có thể giảm xuống không. Khi nước nóng được bật, mũi tên co giật.

Họ đặt một bể mở rộng có màng - tình hình không thay đổi. Đôi khi nồi hơi báo lỗi rằng không có đủ nước trong máy bơm, chúng tôi bơm nó. Nhưng nước sẽ đi đâu nếu không bị rò rỉ ở bất cứ đâu? Tất cả được kiểm tra - không có rò rỉ. Chúng tôi không biết phải làm gì với áp lực này ...

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Alexey Dedyulin
    Chuyên gia

    Xin chào, cô Wê-pha. Hãy cố gắng hiểu tình huống khó khăn này. Lý do giảm áp suất CO của nồi hơi gas có thể khác nhau, tôi sẽ bắt đầu với những lý do đơn giản nhất:

    1. Trite, nhưng có thể là van xả nước làm mát không được đóng chặt. Nếu điều này được khắc phục, thì vấn đề sẽ được giải quyết.

    2. Rò rỉ trong hệ thống CO. Bạn cần kiểm tra cẩn thận tất cả các kết nối. Cũng cẩn thận kiểm tra bộ trao đổi nhiệt trong nồi hơi, nó có thể chứa các vết nứt nhỏ gây ra vấn đề này.

    3. Nguyên nhân khiến CO giảm áp suất liên tục có thể là do kẹt xe.

    4. Nếu không có mục nào giúp giải quyết vấn đề, thì cần kiểm tra tự động hóa nồi hơi. Có thể là có một khiếm khuyết sản xuất.

    Trong trường hợp sau, bạn sẽ phải gọi một chuyên gia có trình độ để chẩn đoán và sửa chữa.