Có thể tiến hành một đường ống pp để cấp nước dưới cống trên tường?

Artyom
2
câu trả lời
82
xem

Xin chào, tại cơ sở của chúng tôi, khi lắp đặt ống polypropylen để cung cấp nước cho cơ sở dân cư, đã có một tình huống, để giữ cho ống dẫn thấp hơn, nó đã quyết định dẫn polypropylen dưới cống trên tường. Tuy nhiên, chúng tôi đã nói rằng điều này không nên được thực hiện ... Nhưng tôi đã không tìm thấy lệnh cấm như vậy ở bất cứ đâu. Xin hãy giúp tôi tìm ra nó.

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Amir Gumarov
    Chuyên gia

    Xin chào, Artyom. Ai thực sự nói rằng không thể đặt ống PP để cấp nước dưới cống trên tường? Nếu đây là một loại thẩm quyền, thì sẽ hợp lý khi sắp xếp vấn đề để hiểu những quy định nào được quy định.

    Và một câu hỏi khác: tại sao có thể thực hiện được điều này, chính xác thì điều này có nghĩa là gì? Bạn không thể đặt ống nước trong vùng lân cận ngay lập tức của cống? Hoặc để làm cho sự khác biệt để hộp dọc theo chiều cao của miếng đệm tạo thành hai đầu gối? Lập luận của những người nói rằng người ta không thể đặt ống nước PP theo cách này không hoàn toàn rõ ràng.

    Tôi khuyên bạn nên đọc bài viết về tiêu chuẩn, định mức và yêu cầu. Nếu ống nước và cống rãnh của bạn được đặt trong các hộp và đường cao tốc riêng biệt, thì giao lộ của chúng không vi phạm các yêu cầu.

  2. Xin chào. Có lẽ điều này có nghĩa là - SP 30.13330.2016 Cấp nước và thoát nước bên trong các tòa nhà:5.4.12 Việc đặt đường ống nước uống chung với đường ống thoát nước chỉ được phép cung cấp qua các kênh, trong khi đường ống thoát nước phải được đặt bên dưới nguồn cấp nước.

Bể bơi

Bơm

Hâm nóng