Trong nhà để xe có hệ thống sưởi trung tâm không có tuần hoàn nước (phân tích ở cuối hàng và không có máy giặt trong các hộp trước đó), người ta đã quyết định đặt một máy bơm tuần hoàn (loại UNIPUMP UPС 25-60 130). Giả sử tai nạn / sửa chữa trong nhà để xe vào mùa đông tôi muốn bảo vệ chống lại hoạt động bơm khô. Lời khuyên nào để thiết lập rằng trong trường hợp này máy bơm sẽ bị tắt?

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Alexey Dedyulin
    Chuyên gia

    Chào buổi chiều, Serge.

    Đường kính của các đường ống không được chỉ định bởi bạn, nhưng tôi sẽ không tập trung vào máy bơm. Do đó, tôi nghĩ bạn nên chọn một công tắc dòng chảy từ loạt WF-15 ~ 50. Các số sau khi chỉ định loạt là điều kiện. Giá trị trung gian là 20, 25, 32, 40. Phạm vi công suất của động cơ điện mà rơle có thể tắt là 200 ~ 1200 watt. Nhiệt độ tối đa của chất mang nhiệt là 110 độ. Ảnh chụp màn hình: ngoại hình và đặc điểm, cũng như sơ đồ kết nối WF - đính kèm.