Quạt của hệ thống phân chia Polaris tắt, nó có thể là gì?

Alexander
1
câu trả lời
226
lượt xem

Hệ thống phân chia được gọi là POLARIS, nó khoảng 5 tuổi. Vào đầu mùa nóng, nó đã được làm sạch và kiểm tra áp lực.

Tuy nhiên, một trục trặc đã được tiết lộ: trong quá trình hoạt động, sau một thời gian khá dài, quạt tắt và máy nén tiếp tục hoạt động với tiếng ồn ngày càng tăng. Hơn nữa, T càng thấp, điều này càng xảy ra sớm! Câu hỏi là - rơle tắt máy nén không hoạt động hay quạt cầu chì nhiệt bị ngắt? Thời gian hoạt động bình thường là không đủ để làm mát hoàn toàn căn phòng.

Lượt truy cập Bình luận
  1. Chuyên gia
    Alexey Dedyulin
    Chuyên gia

    Xin chào

    Trước hết, hãy kiểm tra các cài đặt, có lẽ chính bạn đã thiết lập một chế độ hoạt động trong đó quạt tắt. Chẳng hạn, ở chế độ Ngủ Ngủ, quạt tắt sau 6 giờ sau khi khởi động máy điều hòa, ở chế độ khô Dry - sau 1-2 giờ. Tùy chọn tốt nhất là đặt lại tất cả các cài đặt hệ thống phân chia về mặc định của nhà sản xuất. Đối với tất cả các kiểu POLARIS, điều này được thực hiện theo cùng một cách: bằng cách nhấn nút Đặt lại trên điều khiển từ xa.

    Nếu sự cố vẫn còn sau khi khởi động lại, thì có thể có một số lý do cho hành vi này của điều hòa không khí:

    1. Hoạt động không ổn định của cảm biến nhiệt độ. Bộ điều khiển hệ thống phân chia không nhận được dữ liệu nhiệt độ môi trường từ cảm biến, do đó nó sẽ tắt quạt. Rất khó để phát hiện chính xác sự cố như vậy: với cảm biến không hoạt động, quạt sẽ tắt sau 1-2 phút sau khi bật thiết bị và tắt máy của bạn xảy ra sau một thời gian dài, tức là cảm biến về cơ bản là hoạt động.

    2. Vấn đề với bộ phận điều khiển. Tôi không muốn làm bạn thất vọng, nhưng các triệu chứng bạn mô tả là cố hữu trong sự cố cụ thể này. Nếu bộ điều khiển gặp trục trặc, máy điều hòa dường như hoạt động, nhưng nó hoạt động kỳ lạ: quạt bật / tắt, bảo vệ máy nén được kích hoạt, đèn báo nhấp nháy, v.v. Bạn có thể chẩn đoán sự cố bằng cách kiểm tra tất cả các bản nhạc của Wap trên chip. Nếu phát hiện lỗi, đèn flash hoặc thay thế hoàn toàn bộ điều khiển được thực hiện.

    Trong mọi trường hợp, các giả định của bạn về rơle tắt máy nén không hoạt động hoặc cầu chì nhiệt bị vấp không phải là nguyên nhân, mà là hậu quả của sự cố.